Коллеги, я начинающий проектировщик по внутреннему газопроводу. Поставили задачу спроектировать внутренний газопровод в отдельно стоящей котельной мощностью 60МВт.
Согласно ТУ давление газа 1,2-0,9МПа.
Вопрос возник у меня такой, можем ли мы вводить в котельную такое давление высокое 1,2-0,9МПа?
В СП 62.13330 указано что максимальное - 0,6МПа. То есть до котельной необходима ГРПШ и отредуцировать с 1,2 до 0,6МПа, но заказчик не соглашается на такое решение.
Посоветуйте пожалуйста как быть.
Спасибо
Gibadullina VV
Вы все верно написали, не можете. Ставьте грп, нормы и правила не согласовываются с заказчиком, из вариантов, вынести грп за пределы, где его устроит и вести уже пониженное давление.