Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Контрольная трубка
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Blizzard777
Всем доброго времени суток. Проектирую подземный газопровод среднего давления, материал трубы полиэтилен, впервые столкнулся с железной дорогой, подскажите пожалуйста, обязательно ли использовать стальной футляр? нельзя ли обойтись полиэтиленовым? И если у кого есть, скиньте пожалуйста чертеж устройство контрольной трубки в стальной футляр. Благодарю
Gibadullina VV
Возьмите типовой узел на пэ, уберите все, что до перехода пэ/сталь - готово)! Врезка сваркой
GASPAR
Цитата(Blizzard777 @ 30.7.2025, 19:09) *
Всем доброго времени суток. Проектирую подземный газопровод среднего давления, материал трубы полиэтилен, впервые столкнулся с железной дорогой, подскажите пожалуйста, обязательно ли использовать стальной футляр? нельзя ли обойтись полиэтиленовым? И если у кого есть, скиньте пожалуйста чертеж устройство контрольной трубки в стальной футляр. Благодарю


Постоянно проектируем переходы через железные дороги ПЭ труб в ПЭ футлярах. Делайте расчёт на прочность и применяйте. Что касается контрольной трубки - тоже делается из ПЭ трубы под ковер. Вварка в футляр производится обычным паяльником для сборки ППР труб
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.