Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Логика работы вентмашины - задание для проектирование алгоритма ПЛК
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
stereo
Набросал из своего представления об окружающем мире и моем месте в нем логику работы вентмашины в качестве техзадания на разработку прошивки ПЛК на МЭК61131.
Знаю, что изобретаю велосипед (готовых ПЛК для вентиляции с уже зашитыми алгоритмами полно), но хотелось бы не привязываться к производителям, их софту, лицензиям и прочим "радостям" dry.gif
В связи с этим и выдмываю.

Если есть опытные вентиляционщики - посмотрите, пожалуйста, вложенную логику на примере пуска самой простой машины - Приточки с водяным теплообменником.
Если есть грубые ошибки или упущения - дополните или исправьте меня, пожалуйста.

Обещаю поделиться конечным продуктом "без-воз-мезд-но" rolleyes.gif
kosmos440o
Цитата(stereo @ 1.8.2025, 10:11) *
Если есть грубые ошибки или упущения - дополните или исправьте меня, пожалуйста.

Обещаю поделиться конечным продуктом "без-воз-мезд-но" rolleyes.gif

Холодно) Пока лучше взять готовый
Lex
Цитата(kosmos440o @ 7.10.2025, 8:01) *
Холодно) Пока лучше взять готовый

Согласен. Холодно.

Но раз тема в разделе Кондиционирование, Вентиляция, Микроклимат (а не Автоматика)
было бы интересно увидеть алгоритм пуска вентустановки от технологов (ОВ-шников).

P.S. На текстовом языке разрабатывать будете?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.