Добрый день.
Имеется ПВ установка для бассейна Сербского происхождения фирмы TERMOVENT.
Со слов хозяина коттеджа, после внезапного пропадания напряжения перестала нормально работать.
Суть проблемы. Оба вентилятора работают, заслонки на забор с улицы и выхлоп на улицу, открыты
полностью. Понижение влажности не происходит, тепловой насос (холодильная машина) не запускается.
(запускается на несколько секунд при пуске установки)
На экране статусов горит куча ламп Авария (см. вложение) при этом аварий так таковых нет.
Например, горит лампа Пожар, но при этом реле пожара замкнуто (норма), лампа вентиляторы авария, но
при этом оба вентилятора работают. RAF- реле контроля фаз то же в норме, но всё равно горит красная Лампа.
Журнал Алармов (так он называется у производителя) полностью очищен от аварийных сообщений.
Меню уже облазил полностью (наверное) в том числе и под Администратором.
Вопрос, как сбросить аварийный сигналы у этой установки?
Состав PLK установки:
SIEMENS POL648,10 +955.00 2шт
Danfoss EKE 1A
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Примечание: на фото журнал аварий ещё не очищен.
Лампы Авария см. на фото Sostoianie