Полная версия этой страницы: 
паспорт вентсистемы 
  
  
 
 
  для паспортизации вентсистемы нужен ПРИМЕР заполнения пасорта, наладка и замеры произведены, заказчик доволен. заранее благодарен. 
 
 
 
 
  Форма паспорта вентиляционной системы приведена в приложении 2 СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы". Если нет под рукой указанного СНиП, то скачивайте приведенный ниже файл с паспортом вентсистемы.
 
 
 
 
  За файлец спасибо, СНиП у меня есть, мне нужен РЕАЛЬНЫЙ пример, как это сделано. К сожалению скольких не спрашиваю, никто не дает реальный пример :-((.
 
 
 
  Лысцов Сергей
  1.8.2005, 16:34
  
 
  А что сложного - заполняются все графы паспорта, если на время наладки подан тепло- или хладоноситель, пишете фактические параметры воздуха и воды, и считаете К теплопередачи воздухонагревателя или воздухоохладителя. Если не подан, так и пишете в паспорте. Не установлен фильтр, не подключены встроенные местные отсосы - тоже пишете в паспорте.
Расходы воздуха - проектные и фактические указываете для ответвлений или помещений, предельное отклонение - по СНиП. Схема рисуется (печатается) на последней странице, на ней отмечаются точки измерений, не помещается - отдельным листом схема вкладывается в паспорт.
Подписывают паспорт непосредственные исполнители, печать - можно и поставить.
Есть вопросы - пишите lyszov%dv-com.net
 
 
 
  Таратыркин
  28.9.2012, 17:00
  
 
  Хороший паспорт. 
"Е. Отметки о ревизии автоматических вогнеперепинувальних устройств" - сильно украинщиной попахивает.
 
 
 
 
  Подскажите пожалуйста, а из какого СНиПа, эта форма паспорта. Просто в тех надзоре у меня запросили дату когда он выпущен. Хотелось бы убедить их в обратном.
 
 
 
 
  Доброго времени суток всем.
Уважаемые, подскажите пожалуйста, аксонометрическая схема в паспорте вентсистемы идет из рабочей документации? В ней не проставляются фактические (замеренные) значения расходов и фактически установленное оборудование? Или под каждое оборудование и замеры делается своя схема?
 
 
 
  zaharov63
  16.7.2013, 10:06
  
 
  Схема снимается с натуры. Она "исполнительная". На ней указываются точки замеров, а фактические и проектные значения по расходам указываются в таблицах паспорта. Тоже по оборудованию.
 
 
 
  Gruz1709
  16.7.2013, 10:20
  
 
  zaharov63, спасибо.
При изменении оборудования следует вносить изменения в схему?
 
 
 
  zaharov63
  16.7.2013, 10:29
  
 
  Если это дополнительное оборудование, то нужно. Если, например, вентилятор заменился на другого типа или с другим двигателем, то схема остается прежней, а замена отражается в других разделах паспорта. По правилам, если произошла замена оборудования, то нужно заново испытывать систему и как правило выдается новый паспорт со схемой.
 
 
 
  Gruz1709
  16.7.2013, 10:47
  
 
  zaharov63, ещё раз спасибо.
И, наверное, последний вопрос. Правила заполнения паспорта в нормативной документации есть? Или только вот так на словах и на опыте?
 
 
 
  zaharov63
  16.7.2013, 11:12
  
 
  Неожиданный вопрос. Для меня... Есть установленная форма паспорта, которая особо не позволяет импровизировать. Особенно табличные разделы. По схеме тут возможностей больше и иногда возникают трения между заказчиком и наладчиком. За основу можно взять проектное оформление. Но есть всем понятный необходимый минимум информации, которую схема должна отображать. Разногласия могут быть по отражению деталей: отметок, проходов через ограждающие конструкции и т.п. Но это обычно без проблем решается в рабочем порядке.
Что касается случаев, когда требуется повторная паспортизация (периодические испытания, плановые и нет), то они прописаны в правилах эксплуатации и санитарных нормах.
В принципе, в отдельных случаях возможны отступления от формы, но если это дейтвительно вызвано необходимостью и как плюс к существующей форме. Возможно. наладчики меня поправят. Я с колокольни заказчика смотрю.
 
 
 
  Gruz1709
  16.7.2013, 11:27
  
 
  По рабочей документации оборудование одно, по факту другое.
Вот и возник вопрос что в схеме указывать. Изменений к документации нет.
 
 
 
  zaharov63
  16.7.2013, 11:50
  
 
  О каком оборудование речь? Тип оборудования (марка, модель) на схеме не указывается, только условное обозначение. Почему вас только схема волнует, а не паспорт в целом? В любом случае, в разделах паспорта, касающихся оборудования. есть строки проект и факт. Так заполняйте факт с натуры. Иначе это фальсификация паспорта.  В дефектном Акте, который выдают наладчики отражается все несоответствия проекту. Если фактическое оборудование обеспечивает проектные данные (расходы, температуру и т.д.), ничего страшного нет и система признается годной к эксплуатации.  Внесение изменений в проектную документацию это забота не наладчиков.
 
 
 
  Gruz1709
  16.7.2013, 12:18
  
 
  на схеме подписано оборудование. вот и возник вопрос.
что в самом паспорте указываются проектные и фактические цифры - это без вопроса.
 
 
 
  zaharov63
  16.7.2013, 12:29
  
 
  Цитата(Gruz1709 @ 16.7.2013, 13:18) 

на схеме подписано оборудование. вот и возник вопрос.
что в самом паспорте указываются проектные и фактические цифры - это без вопроса.
На схеме все отражается по факту, с натуры, это однозначно.
 
 
 
 
  Gruz1709
  16.7.2013, 12:42
  
 
  Ну вот и отлично.
Спасибо за пояснения.
 
 
 
  zaharov63
  16.7.2013, 12:47
  
 
  Если иначе, то это или механическая ошибка при оформлении (признается наладчиком моментально), или основание предполагать обыкновенную халтуру, иначе говоря "рисование" паспорта...
Пожалуйста.))
 
 
 
  skarlotinka
  22.10.2013, 11:42
  
 
  Подскажите, ПЛИз. Есть объект на нем смонтирована приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла. Каким образом заполняется паспорт на вентсистему: отдельно вытяжная ветка, отдельно приточная??
 
 
 
  zaharov63
  22.10.2013, 11:58
  
 
  Зачем? Общий паспорт делается. Дополнительные столбцы или графы внести.
 
 
 
  skarlotinka
  22.10.2013, 18:16
  
 
  Спасибо, так и сделаю.
 
 
 
  progress-nn
  16.9.2016, 14:04
  
 
  Скажите пожалуйста какая именно инспекционная организация (СЭС или кто то еще) должна заполнять раздел 8 паспорта вент. системы при возможности скиньте ссылку на нормативный документ.
 
 
 
 
  Цитата(progress-nn @ 16.9.2016, 18:04) 

Скажите пожалуйста какая именно инспекционная организация (СЭС или кто то еще) должна заполнять раздел 8 паспорта вент. системы при возможности скиньте ссылку на нормативный документ.
Это где про режим эксплуатации чтоли? Так проектом определяется и в зависимости от назначения и вносится организацией, выполняющей наладку и заполняющей паспорт.
 
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.