Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Гость_-=Rasta=-
в данный момент ломаю голову над тем как и из чего сделать воздуховоды в высотном жилом здании. Может кто-нибудь подскажет из своего опыта (своих близких). Внутристенные каналы и вент-блоки не катят, к сож. Все уперлось в металл, а как из металла собрать герметичные каналы. Есть ли серия или проект?
ss.23
Странная постановка вопроса. Разве герметичность обычных металлических воздуховодов класса «П» ГОСТ 14918-80* применительно к жилым зданиям недостаточна? Что же Вы по ним транспортировать собираетесь? blink.gif
гость_ -=Rasta=-
>>>>>>>>>>>>>>>
Что же Вы по ним транспортировать собираетесь?
<<<<<<<<<<<<<<<

конечно же загрязненный человеческими испарениями воздух smile.gif

та, с герметичностью все понятно...

знаю, что в Москве в высотных домах вентиляционные каналы изготавливают из металла, хотел бы посмотреть как. Вот такое скромное желание smile.gif
ss.23
Ничего особенного. Обычные воздуховоды, как и везде. Круглые - на ниппельном соединении (без манжет, герметизация ал. скотчем плюс посадка на герметик), прямоуголные - фланцевое, на шине, уплотнение между фланцев - самоклеящийся резиновый шнур 6х12, из губчатой резины (место посадки шины и щели обычно промазывают герметиком или олифой).
Воздухотехника
Хочу еще заметить, что современные фальцевые воздуховоды предлагаемые сегодня крупными фирмами превосходят Нормы по СНиП 2.04.05-91 для воздуховодов класса "П" от 5 до 40 раз (для прямых участков, в случае фасонных изделий при заказе рекомендуется указать на это) Что касается посмотреть на производство. Это можно сделать и у нас. А можно и на любой выставке посвященной ОВК, уж один два станка точно будут.
Sockov_d
Для герметизации стыков спирально навивных воздуховодов
достаточно и алюминивой ленты без герметиков.
Если воздуховоды прямоуг. то без герметиков не обойтись.
Гость_Alexander
Цитата(Воздухотехника @ Jul 28 2005, 10:30 )
Хочу еще заметить, что современные фальцевые воздуховоды предлагаемые сегодня крупными фирмами превосходят Нормы по СНиП 2.04.05-91 для воздуховодов класса "П" от 5 до 40 раз (для прямых участков, в случае фасонных изделий при заказе рекомендуется указать на это) Что касается посмотреть на производство. Это можно сделать и у нас. А можно и на любой выставке посвященной ОВК, уж один два станка точно будут.

То что воздуховоды на евро шине обеспечивают класс "П" понятно. Но обычно воздуховод класса "П" транзитный и его требуется покрыть огнезащитным составом. Так вот, в пособии к снипу по воздуховодам сказано что воздуховод должен быть из стали 1мм со сварным швом и на приварных фланцах, и тогда он в совокупности с каким либо материалом обеспечивает предел огнестойкости... Т. е. основа на которую ложится огнезащита тоже должна отвечать определённым требованиям.
Обеспечит ли воздуховод класса П из стали 0,55 на еврошине требуемый предел огнестойкости покрытый к примеру фиброгейном? Выдержит ли система крепежа еврофланцев (пуклёвка или саморез) если огонь проникнет внутрь воздуховода?
Если кто знает вопрос на этот вопрос объясните пожалуйста.
Роман
Я закладываю транзитные воздуховоды сварные из рулонной холоднокатанной стали толщиной 1.2 мм ГОСТ 19904 - 90 с огнезащитой.
Tvister
для Гость_Alexander
подскажите пожалуйста "Так вот, в пособии к снипу по воздуховодам сказано что воздуховод должен быть из стали 1мм со сварным швом и на приварных фланцах" какое именно это пособие номер и т.д.