Здравствуйте. для трех вентимашин производитель автоматики и узлов регулирования запрашивает их производительность. машины - бывшие в употреблении, никакой документации по ним нет. я сам не вентиляционщик- даже примерно оценить не могу
помогите, пожалуйста, навскидку указать производительность трех машин по их параметрам - мощности вентиляторов, размерам теплообменников и диаметрам подводящих труб
включить вентиляторы и замерить реальный расход воздуха никто не может на месте?
zaharov63
12.8.2025, 13:44
Все очень примерно. Из трех вводных наиболее подходящими будут габариты теплообменников, т.к. скорость воздуха в их живом сечении должна быть в рекомендуемом диапазоне.
Если совсем упростить, посмотрите таблички, например,
здесь.
вент 20кВт это примерно 30-40тыщ кубов +/-
остальное можно с экстраполировать +/- с похожей точностью.
Даже и догадаться не могу, зачем производителю автоматики нужна производительность вент. установки по воздуху.
Если нет электронагревателей воздуха, то потребляемая мощность будет равна (или чуть больше) потребляемой мощности двигателя вентилятора.
И, ИМХО, именно она и нужна автоматчикам.