Добрый день коллеги. впервые проектирую пожаротушение ргс СУГ. Имеется резервуарный парк СУГ из 10 ргс-100, 1 ргс-50. теперь расширение и добавляют ргс-200 1 шт.
на сущ.ргс-100 установлены оросители:
Ороситель водяной дренчерный с входным отверстием
NPT ½”, коэффициент водяного дренчерного оросителя К=25,6, угол распыливания 160°. 27 шт.установлено включая 3 верхние для площадки с арматурами. Орошение двумя кольцами по 12 шт. еще как побудительная система использованиа воздушное кольцо со сплинкерами , от КИП. длина прямого участка резервуара 14м, диаметр 3,12м.
Qниж.кольца без армат.=
=0,1л/(с·м²)×79,08м²=7,91л/с;
Qверх. кольца без армат.=
=0,1л/(с·м²)×65,04м²=6,5л/с;
Qверх.кольца с армат.=
=0,5л/(с·м²)×14,04м²=7,02л/с;
Qверх.кольца=7,02+6,5=
=13,52л/с;
∑Q=Qниж.кольца без армат.+Qверх.кольца=
=7,91+13,52=21,43л/с.
Расход водяного дренчерного оросителя с направленным углом распыла типа D3:
q=k√10Р=48,5л/мин.=
=0,808л/с
Количество водяных дренчерных оросителей составит:
n=Q/q=21,43/0,808=26,52шт.
Принимаем 27шт. дренчеров на 1 аппарат объемом 100м3/.
Фактический расход воды на 1 аппарат составит:
Q=0,808×27=21,816л/с
Теперь проектируемый РГС-200 : Определяем площади защищаемой поверхности резервуара, объемом 200м3/:
Площадь бокового днища резервуара: S/о=13,52м2/
Sверх. аппар. с армат.=B×L1=3,520×10,0=35,20м2/.
Sверх. аппар. без армат.=½(πDL+2S/о)-Sверх. аппар. с армат.=
=0,5×(3,14×3,52×21+13,52×2)-35,2=94,37 м2/.
S/низа аппар. без армат.=½(πDL+S/о)=0,5×(3,14×3,520×21+13,52×2)=129,57м2/.
Qниж.кольца без армат.=
=0,1л/(с·м²)×129,57м²=12,96л/с;
Qверх. кольца без армат.=
=0,1л/(с·м²)×94,37м²=9,44л/с;
Qверх.кольца с армат.=
=0,5л/(с·м²)×35,20м²=17,6л/с;
Qверх.кольца=9,44+17,6=
=27,04л/с;
∑Q=Qниж.кольца без армат.+Qверх.кольца=
=12,96+27,04=40,0л/с.
Теперь смотрела каталог БИЙСК там ОЦ-12 вроде подходит, но нет информации про угол распыления. А на сайте есть НРО 3/4" , но нет конкретного значения К. от 0,1-0,15. По фомуле написано : К = Qтр / (10*√H)
Qтр.= Qусл. орос * Кн
Кн = Sфакт. / Sусл.
Qусл. орос = Sусл. * I тр.
Я запуталась. из этих формул как посчитать расход одного оросителя именно для моего РГС-200? И на каком расстонии должны распологаться оросители, на каком растоянии и высоте от резервуара?