Температуру показывает некорректно, почти всегда в минус, при уличной +20. Шкаф shuft. Датчик ntc 10k. Отключённый от клемм, сопротивление выдал соответствующее температуре. Частотников рядом нет. Всего шкафов 2, на обоих такая история. Контроллер carel uaria. Показатели  опускались до -600) 
Куда смотреть и что делать, подскажите. Голову сломал)
 
 
 
 
  Теперь попробуйте вместо датчиков подключить обычные резисторы, для начала непосредственно к прибору.
 
 
 
 
  Цитата(Kotlovoy @ 31.8.2025, 8:02) 

Теперь попробуйте вместо датчиков подключить обычные резисторы, для начала непосредственно к прибору.
Спасибо! Не могли бы описать дальнейшую последовательность действий, чтобы оперативно решить проблему на месте. До объекта 4 часа езды)
 
 
 
 
  Kotlovoy
  31.8.2025, 11:04
  
 
  Однажды видел подобное - плавала температура наружного воздуха на контроллере  MUT MTR 01 с датчиком NTC, оказалось, причина в заземлении экрана кабеля датчика на шину PE, которая не была соединена с нулевой шиной в вводно-распределительном щите. Между шинами оказалось около пятнадцати вольт переменки. При подключении датчика непосредственно к контроллеру показания стабильные. Соединили перемычкой PE c N, всё более-менее устаканилось.
 
 
 
 
  Цитата(Yurovpv @ 31.8.2025, 12:26) 

Спасибо! Не могли бы описать дальнейшую последовательность действий, чтобы оперативно решить проблему на месте. До объекта 4 часа езды)
Проверьте с резистором,  как ранее сказано, если то же самое,  проверьте в меню контроллера - какие там датчики прописаны.
 
 
 
 
 
  Цитата(AI 155 @ 31.8.2025, 12:33) 

Проверьте с резистором,  как ранее сказано, если то же самое,  проверьте в меню контроллера - какие там датчики прописаны.
Поставил сопротивление 10. Без изменений..
 
 
 
 
 
  Ну вот, значит, проблема не в датчике и не в соединительной линии. Теперь для начала проверить правильность подключения датчика. А почему, кстати, вы не подключили резистор непосредственно к контроллеру?
Дальше только контроллер, его настройки. И останется только его неисправность.
 
 
 
 
  Цитата(Yurovpv @ 1.9.2025, 21:28) 

Поставил сопротивление 10. Без изменений..
Соедините прямо на контроллере, чтобы исключить проводку. 
Если то же самое , проверьте какие датчики прописаны в меню контроллера.
Далее или программа контроллера или неисправность.
 
 
 
 
 
  По виду изменений индикатора  предположил бы что это прицеплено к входу 0... 10В или 4... 20мА, а что будет если замкнуть вход  ? По идее все должно стать стабильно,  хоть и с неверными показаниями.
 
 
   