Температуру показывает некорректно, почти всегда в минус, при уличной +20. Шкаф shuft. Датчик ntc 10k. Отключённый от клемм, сопротивление выдал соответствующее температуре. Частотников рядом нет. Всего шкафов 2, на обоих такая история. Контроллер carel uaria. Показатели опускались до -600)
Куда смотреть и что делать, подскажите. Голову сломал)
Теперь попробуйте вместо датчиков подключить обычные резисторы, для начала непосредственно к прибору.
Цитата(Kotlovoy @ 31.8.2025, 8:02)

Теперь попробуйте вместо датчиков подключить обычные резисторы, для начала непосредственно к прибору.
Спасибо! Не могли бы описать дальнейшую последовательность действий, чтобы оперативно решить проблему на месте. До объекта 4 часа езды)
Kotlovoy
31.8.2025, 11:04
Однажды видел подобное - плавала температура наружного воздуха на контроллере MUT MTR 01 с датчиком NTC, оказалось, причина в заземлении экрана кабеля датчика на шину PE, которая не была соединена с нулевой шиной в вводно-распределительном щите. Между шинами оказалось около пятнадцати вольт переменки. При подключении датчика непосредственно к контроллеру показания стабильные. Соединили перемычкой PE c N, всё более-менее устаканилось.
Цитата(Yurovpv @ 31.8.2025, 12:26)

Спасибо! Не могли бы описать дальнейшую последовательность действий, чтобы оперативно решить проблему на месте. До объекта 4 часа езды)
Проверьте с резистором, как ранее сказано, если то же самое, проверьте в меню контроллера - какие там датчики прописаны.
Цитата(AI 155 @ 31.8.2025, 12:33)

Проверьте с резистором, как ранее сказано, если то же самое, проверьте в меню контроллера - какие там датчики прописаны.
Поставил сопротивление 10. Без изменений..
Ну вот, значит, проблема не в датчике и не в соединительной линии. Теперь для начала проверить правильность подключения датчика. А почему, кстати, вы не подключили резистор непосредственно к контроллеру?
Дальше только контроллер, его настройки. И останется только его неисправность.
Цитата(Yurovpv @ 1.9.2025, 21:28)

Поставил сопротивление 10. Без изменений..
Соедините прямо на контроллере, чтобы исключить проводку.
Если то же самое , проверьте какие датчики прописаны в меню контроллера.
Далее или программа контроллера или неисправность.
По виду изменений индикатора предположил бы что это прицеплено к входу 0... 10В или 4... 20мА, а что будет если замкнуть вход ? По идее все должно стать стабильно, хоть и с неверными показаниями.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.