Доброго времени суток!
Прошу оказать помощь в настройке системы ПВ VTS.
Установка с водяным нагревателем, смонтирована в начале нулевых, нет ни какой документации и шильдика нак корпусе.
Управляется с пульта HMI OPTIMA, контроллер EL-PIAST, ПЧ LS Серия iC5, связь по Modbus.
Проблема в следующем:
- при выборе в опциях ПУ аппликации AS-1, отсутствует настройка для датчика воды на обратном трубопроводе (на вх. сигналах показания датчика видны). Есть подозрения, что нужно установить соответствующий схеме цифровой код, из найденного руководства варианты: 0 ... 257.
Схема простая:
- Заслонка с улицы с приводом ON/OFF с пружинным возвратом;
- Регулирование по воде клапаном сигналом 0 ... 10 В;
- Циркуляционный насос;
- Вентилятор, управляемый ЧП;
- Датчики: температуры наружного воздуха Pt 1000, загрязнение фильтра, капиллярный термостат, датчик воды на обратном трубопроводе Pt 1000, температуры приточного воздуха Pt 1000.
Для наглядности приложил рисунок.
В принципе установка запустилась и работает без ошибок. но отсутствие контроля и защиты по температуре воды в обратном трубопроводе видится не правильным.
Если есть решение, прошу указать как исправить данный недочет в настройках. Заранее спасибо.