teploingener79
20.9.2025, 21:07
Доброго всем. Подскажите пожалуйста, пускаем горелку Unigas hr91a с блоком управления azl2x. В инструкции указано, если я правильно понял, что с завода прописаны точки: розжига Р0, точка Р1 и точка Р9, которая равна точке Р1. Описана последовательность внесения точек кривой соотношения на "горячую", с новым блоком управления, и с уже запрограммированным. Теперь вопрос:какова последовательность действий при внесении точек с незапущенной горелкой, как они это называют на "холодную" (если я правильно понял), так как этому уделено всего одно предложение. На данный момент, при вводе пароля (горелка не запущена) выходит на параметр 400 и далее, при нажатии enter переходит в фазу Ph12 (пауза) как правильно далее поступить и внести все точки, если они уже заранее известны? Спасибо.