Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Строительная пыль в воздуховодах
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Artem89
Здравствуйте, после выполнения монтажа вентиляционной системы производились работы по штукатурке стен, часть пыли осела в воздуховодах. Система смонтирована, зашумлена, конфигурация сложная и не позволяет произвести демонтаж. Диаметр прокладки труб 100/120/160 + короба 200х200, 300х150. Поможет ли продувка воздуховодов и простукивание труб по нижней части? Может есть какие-то проверенные способы?
vsklokoch
Цитата(Artem89 @ 23.9.2025, 7:46) *
Может есть какие-то проверенные способы?

Нет.
Цитата(Artem89 @ 23.9.2025, 7:46) *
часть пыли осела в воздуховодах. Система смонтирована, зашумлена,

Зашумела из-за пыли? Это монтажники так объяснили? Судя по тому, что и подрешетники от пыли они не закрыли, кто-то сэкономил?
zaharov63
Продувкой, как правило, и ограничиваются. Тут важно, насколько жесткие требования к результату.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.