Добрый день.
Возникла следующая ситуация, при сдачи объекта поступило замечание со стороны проверяющего органа о недопустимости установки в незадымляемой лестничной клетке открываемых оконных проемов. В настоящий момент стоят окна с ручками, которые планируется снять, заменить заглушками и передать управ. компании.
В замечании идет ссылка на нарушение ФЗ№123 и СП7, который гласит "п.8.13 Окна в незадымляемых лестничных клетках типа Н2 должны быть неоткрывающимися." При этом не принимается во внимание СП2, который гласит "5.4.16 При проектировании лестничных клеток необходимо выполнение следующих требований: б) .... При наличии остекленных проемов в лестничных клетках типа Н2 они должны быть не открывающимися (допускается в конструкции данных окон наличие устройств, обеспечивающих их открывание только в период обслуживания, мытья и ремонта)."
Существует ли градация по "старшинству" СП серии 13130? Корректно ли давать замечание о нарушении СП7 с отсылкой на 123 ФЗ в части строительных или светопрозрачных конструкций ЛК, при этом игнорируя СП2?