Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Регулятор давления после себя на вводе в МКД
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Leonid-Igorevich
Добрый день.
В какой то момент появилось требование на вводе в МКД установить регулятор давления после себя с ограничением давления на уровне 0,6 МПа. Изначально его застройщик не предусмотрел.
Установили регулятор по типу бытового но только диаметром Ду50 itap Europress 143. По паспортному графику падения давления от расхода он должен был терять всего примерно 0,6 бар (0,06МПа) при проектном секундном расходе. После запуска в работу поняли что он не справляется, на максимальных расходах в часы пик давление на выходе из регулятора проседает очень сильно до 0,4 МПа при уставке на регуляторе (на нулевом расходе) 0,65 МПа, что конечно же никуда не годится, та как на 10 этаж люди не получают нормальный напор. Видимо нужно подбирать вообще другой тип регулятора.

Задача подобрать регулятор что бы он держал нормально давление хотя бы в пределах 0,6-0,55 МПа при расходах от 0 до проектного.

Давление на вводе в дом 0,75 МПа
По проекту расходы:
часовой 9,18 м3/ч
секундный 3,72 л/с

В одном из новых домов я видел на вводе регулятор РДС-НО-50. Может такой подходит или есть лучше.
naivemite

Есть редукторы фланцевые у НПЦ ПромВодОчистка - гуглите. Связывайтесь с ними они вам подберут по опросному лицу, один раз с ними сотрудничал - вроде нормально регуляторы работают. И учтите что вам нужен тот, который может работать в статике
Leonid-Igorevich
Цитата(naivemite @ 12.10.2025, 14:45) *
Есть редукторы фланцевые у НПЦ ПромВодОчистка - гуглите. Связывайтесь с ними они вам подберут по опросному лицу, один раз с ними сотрудничал - вроде нормально регуляторы работают. И учтите что вам нужен тот, который может работать в статике

благодарю за наводку. сайт их нашел. свяжусь, посмотрим что скажут

быть может еще что-нибудь предложат другие участники форума
naivemite
Я еще встречал в паспортах на подобные регуляторы указание на настройку при минимальном расходе, но не нулевом, может быть все же дело в настройке регулятора?...
nagger
Цитата(Leonid-Igorevich @ 12.10.2025, 14:09) *
itap Europress 143

Это не РД после себя же?
Цитата(Leonid-Igorevich @ 12.10.2025, 14:09) *
ограничением давления на уровне 0,6 МПа

0,45 вообще-то должно быть на самом низком приборе вроде в здании.
0,6 - максимум в городском водопроводе.
naivemite
Цитата(nagger @ 13.10.2025, 8:18) *
Это не РД после себя же?

Судя по информации из интернетов обычный РД "после себя"

Цитата(nagger @ 13.10.2025, 8:18) *
0,6 - максимум в городском водопроводе.

Да вот не всегда, СП31 допускает бОльший напор с редукторами

Цитата(nagger @ 13.10.2025, 8:18) *
0,45 вообще-то должно быть на самом низком приборе вроде в здании.

Так у него же на вводе редуктор а не у потребителей, на вводах в квартиры, вероятно, стоят индивидуальные регуляторы
nick2
Цитата(Leonid-Igorevich @ 12.10.2025, 16:09) *
Задача подобрать регулятор что бы он держал нормально давление хотя бы в пределах 0,6-0,55 МПа при расходах от 0 до проектного.

НПЦ Промводоочистка - поможет.

Только на деньгах не экономьте.
Скупой платит дважды.
Leonid-Igorevich
Цитата(nick2 @ 13.10.2025, 2:49) *
НПЦ Промводоочистка - поможет.

Только на деньгах не экономьте.
Скупой платит дважды.


Спасибо. Я уж так и понял на своём опыте. Надо было сразу сюда обратиться.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.