Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ПР1 Kp - Коэффициент преобразования ПР1, Расходомер Взлет
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
maxim797
Уважаемые форумчане заполняю таблицу настроечных параметров для тепловычислителя ВЗЛЕТ ТСРВ» исполнения ТСРВ-043,
расходометры Расходомер электромагнитный Взлет ЭРСВ-440 ЛВ Ду40
термопреобразователи сопротивления
"ВЗЛЕТ ТПС" (Рt500)

При заполнении базы данных возник вопрос.

Параметр 32
ПР1 Kp - Коэффициент преобразования ПР1

Параметр 39
ПР2 Kp - Коэффициент преобразования ПР2

Не могу найти какую цифру ставить из паспорта или как высчитать.

Прошу совета, спасибо!
Гризли
У Взлета это ни что иное, как "Вес импульса".
Берется, естественно, из паспорта преобразователя расхода (где-то на последней странице).
Соответственно подача ПР1, Обратка ПР2.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.