Александр3010
  29.10.2025, 8:45
  
 
  Здравствуйте. Имеется эскизный проект(В38), нужно приобрести оборудование, с вентилятором и настольными вытяжными устройствами все понятно, не нашел гибкой вставки 116х235. Какие виброизоляторы нужны и почему их 8 шт.? Какие магнитные пускатели и почему 4 шт.? Какие нюансы нужно учесть?
П. С.: В Вентиляции пытаюсь разбираться с нуля, спасибо за понимание.
 
 
 
 
  Четыре вентилятора,  четыре пускателя.
 
 
 
  Александр3010
  29.10.2025, 9:13
  
 
  Для системы В38 только 2 вентилятора...
 
 
 
 
  Сколько вентиляторов , столько пускателей. На один вентилятор один пускатель. 
Марку пускателя подбирают по характеристикам электродвигателя вентилятора.
 
 
 
  zaharov63
  29.10.2025, 9:35
  
 
  Цитата(Александр3010 @ 29.10.2025, 8:45) 

Здравствуйте. Имеется эскизный проект(В38), нужно приобрести оборудование, с вентилятором и настольными вытяжными устройствами все понятно, не нашел гибкой вставки 116х235. Какие виброизоляторы нужны и почему их 8 шт.? Какие магнитные пускатели и почему 4 шт.? Какие нюансы нужно учесть?
П. С.: В Вентиляции пытаюсь разбираться с нуля, спасибо за понимание.
Гибкие вставки сделают под заказ любого размера. Можно опцией к вентилятору заказать переходник на стандартный диаметр круглого сечения.
Без типа виброизоляторов трудно говорить об их количестве.
Как раз больше вопросов вызывают вентилятор и система в целом. Указанный вентилятор не обеспечит заданных параметров. См.график.
Вытяжное устройства в таблице  DELI,  а на схеме KUA-M.
Если DELI 125  6 шт., то и диаметры их подключения должны быть все 125, а не100.
Указанный общий расход 3500 подходит для трех KUA, но велик для трех DELI.
...
Короче, каша какая-то.
...
Не может быть две системы под одним номером.
 
 
 
 
  Александр3010
  29.10.2025, 10:08
  
 
  Вот в том то и дело, что из этих данных, нужно укомплектовать систему, которая будет работать.
 
 
 
  zaharov63
  29.10.2025, 10:17
  
 
  Из каких данных? Где правильно: в таблице или на схеме?  Не уверен, стоит ли расспрашивать про камерные печи, от которых эти вытяжки. Хотя от этого  все и начинается... Чтобы "работало".
 
 
 
  Александр3010
  29.10.2025, 10:20
  
 
  Нет никаких печей, данная вытяжка для 6 рабочих мест зачистка изделий из металла
 
 
 
  zaharov63
  29.10.2025, 11:07
  
 
  Что (и каких размеров) очищают (на столе?) и чем?
 
 
 
  Александр3010
  29.10.2025, 11:43
  
 
  заготовки не большого размера, работают болгаркой, шлифовальной машинкой на столах
 
 
 
  zaharov63
  29.10.2025, 12:09
  
 
  Не очень удачное решение. Скорее всего такой местный отсос будет не эффективен, тем более, если пылевой факел будет разнонаправленным. Воронку постоянно вертеть никто не будет. Для таких работ наиболее подходящим будет стол для зачистки с вытяжкой. Если дорого, то колхозить что-то похожее, но пыль должна улавливаться и не разлетаться.
Кстати, у вас не предусмотрена очистка от пыли. Явно нужна.
_________
Вы не не ответили, но если все-таки правильно в таблице и у вас DELI 125, то для них это слишком большой расход . не смоиет вентилятор его обеспечить, очень большие потери на них будут. И гарантированный шум. Еще раз --все плохо.
 
 
 
  Александр3010
  29.10.2025, 14:57
  
 
  Уважаемый zaharov63, как правильно никто мне ответить не может, проект подрядчика который сделал приточку. это все данные к сожалению.
 
 
 
  zaharov63
  29.10.2025, 15:39
  
 
  Ну ведь автор у этого произведения должен быть... Если недоступен, вы же, надеюсь, не платили за этот "эскизный проект. Тогда пусть кто-нибудь даст еще одно,  альтернативное предложение. Может, оно окажется лучше.
 
 
 
  Igor Barishpolets
  29.10.2025, 19:00
  
 
  Цитата(Александр3010 @ 29.10.2025, 8:45) 

Здравствуйте. Имеется эскизный проект(В38), нужно приобрести оборудование, с вентилятором и настольными вытяжными устройствами все понятно, не нашел гибкой вставки 116х235. Какие виброизоляторы нужны и почему их 8 шт.? Какие магнитные пускатели и почему 4 шт.? Какие нюансы нужно учесть?
П. С.: В Вентиляции пытаюсь разбираться с нуля, спасибо за понимание.
Диаметр воздуховода Д160 ( по схеме).
Расход воздуха L3500куб м/ч.
Не допустимый диаметр воздуховода.
Можете подключить все вентагрегаты на один пускатель!
По виброизоляторам, посмотрите паспорта на вентоборудование!
Закажите переходник с прямоугольного сечения выхлопа на нужное сечение.
 
 
 
 
  Skaramush
  29.10.2025, 20:15
  
 
  Цитата(Igor Barishpolets @ 29.10.2025, 20:00) 

Диаметр воздуховода Д160 ( по схеме).
Расход воздуха L3500куб м/ч.
Не допустимый диаметр воздуховода.
Можете подключить все вентагрегаты на один пускатель!
По виброизоляторам, посмотрите паспорта на вентоборудование!
Закажите переходник с прямоугольного сечения выхлопа на нужное сечение.
48 м/с. Это даже не аспирация...
Примерно 170 Па потерь на метр длины прямого участка... 145 Па необходимого динамического давления...
Как говорил один попугай, "Снимите платок с клетки, я должен это увидеть".
 
 
 
 
 
  Там еще характеристика агрегата даже не при 0 Па, это просто край разлиновки. 1200~2500, но не особо поможет.
 
 
 
 
  Откат проекта на стадию техзадания.
 
 
 
  Skaramush
  30.10.2025, 10:20
  
 
  При хреновом ТЗ и результат ХЗ...
И одна поправка. Проектом и не пахнет. Это что угодно, но не проект.
 
 
 
 
  Имеется ввиду,  проект как мероприятие.
 
 
 
  Александр3010
  30.10.2025, 11:25
  
 
  Увы, проекта нет. Есть задача. Буду пробовать разбираться с самого начала.
 
 
 
 
  Проект в смысле, что надо сделать что-то  (в данном случае вентиляция рабочих мест) , за определенные деньги и время. 
 
 
 
 
  Техн.задание>проектирование>комплектация>монтаж>наладка>ввод в эксплуатацию .
 
 
 
  Skaramush
  30.10.2025, 14:05
  
 
  В качестве ремарки - удаляемый воздух нужно замещать. Вытяжка без притока не работает и не будет организованного притока, вытяжка "сама сделает" неорганизованный. Со всеми последствиями.
 
 
 
 
  Как вариант - фильтровальную установку.
 
 
 
  zaharov63
  30.10.2025, 15:08
  
 
  Для зачистки шлифмашинкой выше предлагал как на фото. Здесь на полу прямоточный циклон, что бы экологов удовлетворить, В других случаях рядом со столом ставил пылеулавливающий агрегат. Вентилятор можно или выносить за пределы помещения, или поставить на ПУ. Тогда выброс можно  сделать и (или)  на улицу,  и в помещение. В зависимости в т.ч. от поры года. Хотя к возврату нужно с осторожностью подходить.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 