al.al
Добрый день! По СП 62.13330.2011 п.5.3.2
"Запрещается прокладка газопроводов всех давлений по стенам, над и под помещениями категорий А и Б, кроме зданий ГРП, ГРПБ, ГНС и ГНП".
Подскажите, пожалуйста, распространяется ли данный пункт на уличные фасады или он относится только к внутренним газопроводам? Проектом предполагается прокладка газопровода высокого давления 0,6 МПа по фасаду производственного здания с вводом в технологическое помещение.
GASPAR
Доброго времени суток.
Раздел 5 имеет заголовок "Наружные газопроводы". Соответственно в пункт 5.3.2 СП62 не относится к внутренним газопроводам