Здравствуйте, проектируется объект, на котором расположены пожарные емкости, от который насосная станция качает воду в наружную сеть, к наружной сети подключаются внутренние сети зданий.

Вопрос в следующем, как должно реализовываться поддержание давления в сети? Запуском пожарных насосов при падении давления? Жокеи для таких систем не используются?
BTS
Цитата(naivemite @ 6.11.2025, 6:33) *
Здравствуйте, проектируется объект, на котором расположены пожарные емкости, от который насосная станция качает воду в наружную сеть, к наружной сети подключаются внутренние сети зданий.

Вопрос в следующем, как должно реализовываться поддержание давления в сети? Запуском пожарных насосов при падении давления? Жокеи для таких систем не используются?

Использование жокей-насоса для поддержания давления в сети наружного ппв (нпт+впв+апт)- обычная практика.