Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ACS800
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
Николай 1979
Добрый день. Ситуация следующая: после длительного простоя попытались запустить электропривод acs800-04m-0610-7. Выдал ошибку 7510. На плате RPBA-01 не горят диагностические светодиоды. Внутри адаптера под крышкой мигает светодиод. Куда копать?
Kotlovoy
Вы посмотрели расшифровку кода ошибки?
Николай 1979
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Ошибка связи. Дело в том что ни плк ни панель управления частотником не видит адаптер связи профибас. Ситуация усложняется тем что привод здесь один и проверить как оно должно быть не представляется возможным. Тоесть какие диагностические светодиоды каук себяч ведут при различных неисправностях неизвестно.
nurz
Добрый вечер. Снимите модуль RPBA-01 с платы упраления . Попробуйте поуправлять в локальном режиме. Отпишетесь.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.