Григорий Войт.
Доброго дня, коллеги!
Столкнулся с проблемой на котле ДКВР 2,5 с тремя ижекционными ИГК-170. После перекладки обмуровки и устранения значительного количества присосов воздуха начались перебои в работе средней горелки (вибрации, отрыв факела, хлопки, скачки давления в топке). Очень редко удается стабилизировать режим работы и разжечь котел нормально. Однако на переходах с одной горелки на две снова начинает скакать разрежение, факел не может раскрыться, котел хлопает. Что заметили: если открыть лючок на фронте котла режим работы становится более стабильным. Есть ощущение, что горелкам перестало хватать воздуха после восстановления обмуровки.
Может быть кто сталкивался с подобным оборудованием? Буду благодарен за любой опыт!
Галиев

ИГК - инжекционная горелка Казанцева.
Казанцев Ф.Ф. https://www.mos-gaz.ru/about/team/gold-frames/11
Если открыть лючек на фронте котла уменьшается тяга в топке, от того и пляшите.
На сколько открыта шайба на инжекции воздуха? Надо ей маневрировать.