Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Оборудование фирмы "Ридан" или Danfoss
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > ГВС
wermeenard
Приветствую Вас форумчане. Есть объект (столовая), полностью проведён кап.ремонт всех комуникаций(всё новое- отопление, водоснабжение, вентиляция, водоотведение). Гвс работает по закрытой схеме. Вот по нему и вопрос собственно. Контур ГВС запитан от трубопровода ХВС через теплообменник. На контуре греющей среды смонтирован трёходовой клапан с эл-роприводом фирмы Ридан. Контроллер ECL 210. Клапан работает в автоматическом режиме. С недавнего времени при массовом расходе ГВС начала падать как температура(резко, так и напор воды.Подскажите пожалуйста, в какую сторону смотреть.В чём может быть дело? Давление на обратном подающем трубопроводе почему то меньше Р1=6,7 кг/см2; Р2=6,75 кг/см2(понимаю, что нет циркуляции и теплообменник не может греть, но когда потребление воды заканчивается, то температура моментально начинает расти, но при выставленном значении температуры в 65 градусов, почему то не поднимается выше 45) На контуре ГВС смонтирован циркуляционный насос. Если надо, то загружу фотографии с интересующей информацией.
novichok
Схему ИТП можете приложить?
AI 155
Схему с давлениями и температурами и пояснениями, что где и как меняется. Если есть фильтр по воде, то почистите для начала.
LordN
Цитата
С недавнего времени при массовом расходе ГВС начала
вы сами весь процесс наблюдали лично или вам рассказывали на месте?

а то слишком часто слышу что все работало, вот совсем недавно, а начинаешь разбираться - провод к клапану не подключен, клапан установлен не правильно, привод работает инверсно, насос сломан и т.д.
wermeenard
Всем Вам огромное спасибо, что ответили на мой вопрос. Схем ИТП прилагаю, скрин №1
wermeenard
По поводу 2-го вопроса отвечаю. (Схему с давлениями и температурами и пояснениями, что где и как меняется. Если есть фильтр по воде, то почистите для начала.) давление на вводе ТС 6.8 кг/см2, даление на обратном трубопроводе 6,9 кг/см2 Не спрашивайте, почему такая ерунда, и как это вообще возможно... ОбЪект(в данном случае столовая находится на производстве с большим колличеством сетей и зданий АБК. В данном случае, да и вообще на предприятии самый благоприятный результат это перепад давлений между подающим и обратным трубопроводом 1 м.вод ст. В основном 0,5 м вод.ст. И ничего с этим не поделать. Фильтра (все) проверил/почистил сразу, после появления проблеммы. Схеме разбора ГВС закрытая.



По третьему вопросу... Сам всё наблюдаю и пытаюсь наладить... Позвонили с самого утра в понедельник :" Джон, это данила, ай нид хелп" и всё в таком роде. Когда появился на объекте то в первую очередь посмотрел давление и температуру, залез в архив "логики" ничего особо не увидел нового/криминального за исключением постоянно прыгающего "расхода" но в нашем случае ГВС по закрытой схеме работает. Начал разбираться/смотреть на работу/настройки контроллера. Смутило постоянное мигание М1 на открытие (трёходовой клапан упорно пытался открыться, будучи уже открытым).Работа в принудительном режиме не помогла(распахнул через кнопку). В итоге, в очередной раз(я набегами на объекте как кочевник) решил попробовать открыть клапан через контроллер и вроде всё нормально(относительно) температура в часы пикового потребления ГВС не опускалась ниже 35 градусов(для кухни тоже не айс, согласитесь. С 11 часов до 14:30 идёт самый треш/работа/мойка посуды, причём максимально жирной и температура воды необходима более горячей чем 30-35градусов).

Я считаю, что в данном случае отрытие в принудительном порядке клапана всего лишь полумера, хотелось бы решить вопрос так, что бы больше не возвращаться к данному вопросу. С Вашего позволения загружу видео с моим учасием(могут быть неточности в озвучиваемых названиях узлов ввиду общей усталости biggrin.gif)

Видео большого формата, не загрузилось. Кстати, заметил что разница показаний у электронного дтчика температуры и погружного составляет 10 градусов(электронный показывает 50, а погружной 60)
LordN
Цитата
заметил что разница показаний у электронного дтчика температуры и погружного составляет 10 градусов(электронный показывает 50, а погружной 60)

гильзы маслом заполнены?
проверяйте датчик и градусник. может кто-то из них врет.

но думаю что все проще.
какой-то заводской полуначальник ходит и крутит краники на подаче. чтобы в на свой участок тепла добавить.
на схеме указаны проектный перепад в 4мвс. 31 и 35 мвс. а у вас по тем горе манометрам всего 1мвс. и то, в пределах сис.погрешности прибора.
нужен нормальный дифф.манометр и добиться расчётного перепада. неплохо бы и расход теплоносителя оценить, да и расход ГВС - тоже. а то могабыть там в трое выросло, а тут уже почему-то не хватает.
если при расчётном перепаде и температуре подачи все будет так же плохо - думать в сторону очистки ПТО.
Машинист
Смотрите, на пальцах как старые машины объясняли: если не заводится - это либо поджечь нечего, либо
поджечь нечем. Читай, либо топлива нкт, либо искры.
Так и в теплоснабжении: если система не греет как положено - это значит, что 1) теплоноситель в нее не поступает в достаточном количестве, либо 2) поступает, но не тех параметров, какие должны быть.
Ваши данные о прыгающем расходе говорят о том, что либо 1) теплообменник забит, причем по обеим сторонам, и по греющей, и по нагреваемой, раз напор воды тоже падает. Разбирайте, промывайте. Либо 2) клапан установлен криво, и не дает потока на теплообменник, когда нужно. С трехходовыми так бывает, редко, но бывает.
3) у вас оно вообще, в нужную сторону циркулирует? Не идет обратка в подачу? Чето с входными параметрами какое-то явное говно.
wermeenard
Была конечно мысль, что не хватает расхода на теплообменник, тем более что насос стоит на подающем трубопроводе. И в первый разтакая проблема была по МОЕМУ мнению именно из-за этого. Так как в проектной документации вообще указаны негрузки в 14 тонн в час(4м3ч на отопление и 11 м3ч на ГВС), но ГВС вообще отдельным контуром по закрытой схеме работает... Или всё таки на теплообменник должен поступать такой объём теплоносителя??? Если насос забирает (на других объектах было такое, в одном здании автоматизированный индивидуальный тепловой пункт(далее АИТП), а в других стандартный элеваторный узел. И когда температура наружнего воздуха начанала падать, то АИТП забирал на себя большую часть нагрузки(пока не поставили дроссельное устройство/шайбу), остальные дома по остаточному принципу.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.