Приветствую всех! На приводе насоса пульпы с ПЧ Danfoss FC202 800 кВт происходят отключение тока на выходе без ошибок ПЧ. После этого ПЧ пытается перезапуститься, при этом ток резко возрастает и ПЧ отключается по ошибке AL13( Перегрузка по току). Так как в ПЧ настроен автоматический сброс отказов (параметр 14-20), то после нескольких попыток перезапуска привод начинает работать в нормальном режиме. Иногда привод не может перезапуститься и блокируется, и запускается только после сброса питания. Это происходит в случайный момент, независимо от нагрузки и бывает несколько раз за смену или может не возникать неделю. Графики отключений выводятся в системе АСУТП, из них видно что ток резко становится 0, а затем видны резкие скачки тока до 800-1000 А. Интересный момент в том, что при нулевом токе выходная частота ПЧ не сбрасывается в 0, а даже возрастает. Что можно предпринять в этом случае?
mr_Frodo64
22.11.2025, 11:10
А это ПЧ разве не контролирует наличие нагрузки?
А выходная ли это частота, а не задание?
Karpunin_D_A
22.11.2025, 11:38
Там есть тренд заданной частоты в %, а что это выходная я не уверен. Защита по низкой нагрузке в ПЧ не настроена.
mr_Frodo64
22.11.2025, 18:27
Ну вы же сами пишете, что выходная частота вырастает!?! Я и хотел понять, откуда вы это взяли? По мне так больше подходит вариант, что пч просто нормально отключается при растущем задании. И тут надо искать не эфемерную неисправность, а вполне обычное пропадание команды вкючения. При чем не выключения по off1 , а запрет на работу, когда импульсы просто отключаются. Кстати на дисплее должна быть индикация состояния преобразователя, чтобы можно было понять включен он, но нет модуляциивыходных ключей изза нарушения внутренних коммуникаций или тупо выключен командой.
на прошлой неделе бодался на мелком веспере с такой же похожей ерундой
на дискретном входе висит команда ПУСК, а пч ловит какую-то проблему, неважно какую, и делает стоп. команда ПУСК не играет.
написал в саппорт, подсказали несколько параметров, которые глушат запрос перезапуска.
могабыть и тут что-то такое надо искать?
Karpunin_D_A
23.11.2025, 7:27
Отключил автосброс отказов ПЧ, возможно из-за этого причина отключения не видна.
Karpunin_D_A
23.11.2025, 8:46
А может ли происходить отключение из-за датчика тока на какой-то из фаз?
а если, при нормальной работе пч, часа через два, остановить все и попытаться сразу запустить - аварии нет?
Karpunin_D_A
23.11.2025, 10:14
При штатных запусках отказов и отключений нет.
По самые по...
23.11.2025, 11:23
Цитата(Karpunin_D_A @ 22.11.2025, 10:59)

... На приводе насоса пульпы с ПЧ Danfoss FC202 800 кВт происходят отключение тока на выходе без ошибок ПЧ. После этого ПЧ пытается перезапуститься, при этом ток резко возрастает и ПЧ отключается по ошибке AL13( Перегрузка по току). Так как в ПЧ настроен автоматический сброс отказов (параметр 14-20), то после нескольких попыток перезапуска привод начинает работать в нормальном режиме. Иногда привод не может перезапуститься и блокируется, и запускается только после сброса питания. ...
Проверяйте отключенный от частотника насос мегометром, да хоть типа
такимПохоже, что какой-то обмотке не везет с изоляцией..
Цитата(Karpunin_D_A @ 23.11.2025, 8:46)

А может ли происходить отключение из-за датчика тока на какой-то из фаз?
Разумеется, например, когда посечены провода моторного кабеля и начинают протекать..
Karpunin_D_A
23.11.2025, 12:03
Я имею ввиду когда датчик сбоит?