Есть контроллер RVD 250 на отопление.
И стоит 2 насоса Magna3 65-150F: один основной, другой резерв (остановлен 24 ч).
Основной работал в режиме пропорционального давления на 5,8 метров. Некоторым жильцам не хватало температуры обратки, добавили скорости до 9 м. Обратка подскочила с 43 до 47 гр.С. И все, вроде бы, довольны, но насос спустя пару часов погас.
На других домах эти насосы работают и на 10- 12 м. на постоянку и все с ними всегда нормально. Почему погас - непонятно. Внутри издается небольшое едва слышное гудение ( типа 50 гц) и все.
Но вопрос не в этом. а в том, что резервный насос не запустился и отопление встало колом.
Вопрос: Каким образом активировать контакты включения реле в RVD 250 на резервнвый насос?
Пролистал все строки, такого параметра не нашел. Контроллер вообще не заточен под резервный насос. Причем, они допускают подключение нескольких насосов (клемм там много), но как включить то или иное реле управление, непонятно!
Я, конечно, могу снять лицевую панель Магны и запустить его принудительно. Но ведь, наверное, можно как-то легче выйти из ситуации простым нажатием кнопки на RVD 250?