Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Контур заземления
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
Daza
добрый день!Имеется в строительстве крытый бассейн.В проекте прописано,так: Система заземления ТN-C-S.
В соответствии с ГОСТ Р 50571.5.54-2013 в проекте предусмотрены основная и дополнительная системы уравнивания потенциалов.
В лаборатории, санузле для МГН, в моечных, в технических помещениях с инженерным оборудованием (ИТП, насосная, тех.помещение
бассейна) устанавливается шина дополнительного уравнивания потенциалов (ШДУП), которую необходимо соединить с РЕ-шиной
ближайшего силового щитка РЕ-проводником (кабель ППГнг(А)-HF сечением 1/2S питающего данный щит кабеля).
Заземление выполнить по ПУЭ (изд.7)
в проекте нет полосы по периметру помещений:ни в эл.щитовой,ни в ИТП ,ни в насосной
правильно ли это?
novichok
А зачем вам эта полоса?
straus
Видимая полоса с закольцовкой была обязательна в эпоху системы заземления TN-C. А с переходом на TN-S/TN-C-S требования изменились. Просто в системе TN-C по контуру заземления протекала часть силового тока, в системе TN-S по PE протекает только ток утечки.
novichok
Цитата(straus @ 28.11.2025, 14:42) *
Видимая полоса с закольцовкой была обязательна в эпоху системы заземления TN-C. А с переходом на TN-S/TN-C-S требования изменились. Просто в системе TN-C по контуру заземления протекала часть силового тока, в системе TN-S по PE протекает только ток утечки.

Вы о чём, простите?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.