Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: УУТЭ и раздельный контур теплоснабжения для жилых домов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
maconi
Добрый день! Подскажите как правильно поступить и с чем нужно ознакомится. Имеется жилой многоквартирный дом со встроенными помещениями под аренду на первом этаже. В СП510 п.5.3 указано "Для многоквартирных жилых зданий следует предусматривать раздельные контуры систем теплоснабжения на жилую и нежилую части здания." из этой формулировки не понятно чем ограничивается конур системы теплоснабжения (в данном случаи рассмотрим систему отопления) (P.s. само понятие также не определено):
1. он ограничивается только отдельной системой отопления, которая подключается к гребенке, которая в свою очередь подключается к ТО?
2. он ограничивается отдельным ИТП со своими ТО?
Как узнать истину, что нужно прочитать чтобы найти ее, может есть примеры проектов прошедших экспертизу? Ведь принятое решение сильно влияет на выбор принципиального решения по создания теплового пункта.
Как я понимаю в первом случаи можно обойтись одним общим УУТЭ, а после ТО на гребенке поставить УУТЭ для жилой и нежилой частей здания?
Во втором случаи потребуется выполнять два УУТЭ на вводе для жилой и нежилой части здания с последующей установкой отдельных ТО для каждого потребителя
инж323
Всё определено, поскольку учет ведется только по первичному теплоносителю.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.