Valitov
Добрый день!

По постановлению 87 в проекте требуется указать фактический напор. На запрос заказчик ответил, что так как это проектируемый объект (там несколько домов), то ТУ на данный момент. Но написал, что гарантированный напор составляет 4 атм. Можно ли сослаться в проекте на письмо от заказчика без ТУ водоканала?
Young
Не можно. Гарантированный и фактический напор в своих сетях определяет ресурсоснабжающая организация. Каким боком тут зак непонятно.
nagger
Технические условия на подключение - исходные данные для проектирования по ГрК.
Отвечать, что ТУ нет потому что объект проектируемый, - бред бредовый.
Valitov
Насколько я понял из переписки с заказчиком, заказчик планирует сделать свое ВЗУ для этих объектов. Он сам будет выступать как ресурсоснабжающая организация. В этом случае он сам должен выдать ТУ?
Young
ВЗУ идет тем же этапом проектирования или вынесено в отдельный?
инж323
Цитата(Young @ 2.12.2025, 15:39) *
ВЗУ идет тем же этапом проектирования или вынесено в отдельный?

Всё равно проект ВЗУ пойдет в экспертизу с первым же объектом самой застройки, иначе не пройдет. Но в таком случае проектом ВЗУ должно подтверждаться вот те самые "гарантированные цифры давления" в точках подключения.
А ТУ тут дать никак поскольку нет самого ВЗУ и нет сети и собственника этой сети, правомочного дать ТУ. Есть такая канитель. А101 мечтали в своё время наделать сетей и остаться их собственниками и иметь подразделения ресурсоснабжающие. Как вышло- не в курсе.
Young
Цитата(инж323 @ 2.12.2025, 18:16) *
Всё равно проект ВЗУ пойдет в экспертизу с первым же объектом самой застройки, иначе не пройдет. Но в таком случае проектом ВЗУ должно подтверждаться вот те самые "гарантированные цифры давления" в точках подключения.
А ТУ тут дать никак поскольку нет самого ВЗУ и нет сети и собственника этой сети, правомочного дать ТУ. Есть такая канитель. А101 мечтали в своё время наделать сетей и остаться их собственниками и иметь подразделения ресурсоснабжающие. Как вышло- не в курсе.

Вполне могут ВЗУ отдельным этапом в экспертизу занести, регулярно такое встречаю. Тогда можно через ТУ между этапами или через ЗнП, как договоришься с экспертом. С сетями тоже самое, магистральные сети отдельным этапом, застройка отдельным, решается через ТУ самим себе.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.