Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Уклон трубопроводов сетевой воды
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Общие вопросы проектирования и строительства
БамБамБигилоу17
Добрый день! Возник вопрос какой делать уклон у трубопроводов сетевой воды?
В приказе №536 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением" в пункте 71 написано:
горизонтальные участки трубопроводов пара и горячей воды должны иметь уклон не менее 0,004, а трубопроводов тепловых сетей - не менее 0,002.

В ГОСТ 32569-2013 Трубопроводы технологические стальные в пункте 10.1.4 написано уклоны трубопроводов следует принимать не менее:
0,002 - для легкоподвижных жидких веществ;
0,002 - для газообразных веществ по ходу среды;
0,003 - для газообразных веществ против хода среды;
0,005 - для кислот и щелочей.

Получается в разных нормативных документах разные требования к уклону.
AI 155
Обзор от ИИ
Да, в разных нормативных документах действительно могут быть разные требования к уклонам трубопроводов, но это не противоречие, а различие в назначении и условиях эксплуатации; ФНП №536 регулируют оборудование под давлением (пар, горячая вода) и требуют уклона 0,004 для дренажа, тогда как ГОСТ 32569-2013 (Технологические трубопроводы) устанавливает уклоны (от 0,002 до 0,005) для разных веществ (газы, жидкости, кислоты), учитывая их физико-химические свойства, причем для тепловых сетей из ФНП №536 установлен уклон 0,002, а ГОСТ 32569-2013 для газообразных веществ по ходу среды – 0,002, что совпадает, но ФНП №536 содержит более строгие требования для пара и горячей воды, где важно полное удаление конденсата.
Причины различий:
Разные области применения: ФНП №536 (Приказ Ростехнадзора) относятся к промышленной безопасности оборудования под давлением (котлы, сосуды, трубопроводы пара и горячей воды), где критично дренирование и предотвращение гидроударов.
Разные вещества: ГОСТ 32569-2013 охватывает технологические трубопроводы, транспортирующие широкий спектр веществ – от легкоподвижных жидкостей до кислот, каждый со своими свойствами, требующими специфического уклона для нормального движения и дренажа.
Разные цели уклонов:
ФНП №536 (пар/горячая вода): Уклон 0,004 необходим для полного удаления конденсата (воды) из паровых систем, что предотвращает коррозию и гидродинамические удары. Уклон 0,002 для тепловых сетей (горячей воды) направлен на самотечную циркуляцию и дренаж.
ГОСТ 32569-2013: Уклоны 0,002 для газов и жидкостей по ходу среды обеспечивают движение и дренаж, а 0,003 против хода среды – для лучшего удаления примесей.
Как применять:
Приоритет ФНП №536: Если ваш трубопровод подпадает под действие ФНП (пар, горячая вода), его требования приоритетны.
Применение ГОСТ 32569-2013: Если трубопровод технологический, но не подпадает под ФНП №536, применяются требования ГОСТ, учитывая транспортируемое вещество.
Совпадение требований: Для горячей воды в тепловых сетях (0,002) и газов по ходу среды (0,002) требования совпадают, но для пара (0,004) ФНП №536 строже, так как пар более требователен к осушке.
Таким образом, вам нужно применять требования того документа, который наиболее точно описывает ваш конкретный тип трубопровода и транспортируемое вещество, но в случае противоречия, более строгие требования, особенно из ФНП Ростехнадзора, являются обязательными.