Доброго дня! Знающие люди, Вы можете посмотреть данную принципиальную схему холодоснабжения на правильность и работоспособность? Данная система холодоснабжения должна охлаждать техническую воду в теплообменниках с помощью чиллеров, которые расположены на улице. Заранее спасибо!
Bizzy D
А в чём ваши сомнения? Я не теплотехник, но выглядит всё похожим на правду. Даже мощность вроде бьётся. Диаметр трубы 250 м.б. только маловат, но тут я не силён.
Непонятно только зачем моторные приводы перед насосами, если после них есть обратники.
И непонятно, почему регулировка клапаном охлаждения на производство идёт по обратке, а не по подаче.