Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Как вычислить удельную геометрическую характеристику для выпуклых углов в теплотехническом расчёте здания
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Энергосбережение и Энергоэффективность
Conter L
Коллеги при составлении таблицы элементов столкнулся с этим вопросом.Нигде не могу найти расчёт удельной геометрической характеристики на выпуклые углы.Может кто подскажет из собственного опыта.
Николай Л.
Высота здания деленная на площадь ограждения к которой применяете данную теплотехническую неоднородность.
max25
Удельная геометрическая характеристика выпуклого угла учитывается как линейный теплопоток, который можно взять из СП, рассчитать через моделирование в программе или получить приближённо.
Николай Л.
Цитата(max25 @ 5.2.2026, 9:42) *
Удельная геометрическая характеристика выпуклого угла учитывается как линейный теплопоток, который можно взять из СП, рассчитать через моделирование в программе или получить приближённо.

Не вводите человека в заблуждение. Не путайте геометрическую и теплотехническую характеристики неоднородностей.