Добрый день.
с Gold практически не сталкивался.
Дано: установка с водяным догревателем плюс узел смешения (клапан с электроприводом и насос).
Уставка по воздуху 30 градусов, поддержание приточного воздуха.
Показания в дежурном режиме:
ПВ - 19гр
ОВ – 22.4гр
НВ – 17.1гр (так как датчик стоит перед рекуператором температура плюсовая)
Насос исправен, в работе, электропривод исправен и управляется 0-10В. Функция «Heating BOOST» срабатывает и нагревает воздух, но после выключается и электропривод закрывается в ноль.
Смущает то, что в меню контроллера не нашел уставок ПИД регулирования по управлению водяным калорифером. Пользователь утверждает что прошлой зимой установка работала.
Web интерфейс есть, пароль admin/admin подходит, но интерфейс на JAVA и ноутбук не отображает параметры, в данный момент ставлю виртуальную машину…
Алгоритм запуска: открываются жалюзи притока и вытяжки запускаются вентиляторы, запускается рекуператор. минут за 5 вода в контуре догревателя остывает до ~20гр я выключаю систему что бы не разморозить калорифер, электропривод даже не начинает открываться.
Предположения:
1) Авария блокирует включение функции догрева, но позволяет системе работать в режиме вентиляции.
2) Блок догрева не активирован (поэтому нет меню), но в меню «Время раб-сутки» ДОГРЕВ 93!
Схему распиновки на контроллер не нагуглил, попадаются руководство для пользователя, схемы наверное только для сервиса распространялись.
Буду благодарен любой информации.
p.s. летом система отработала нормально с блоком охлаждения (COOLDX-20-A-3-2-1), изначально компрессоры не запускались, так как режим охлаждения был выключен в меню. на данные момент пробовал и выключать и включать режим охлаждения.
dmchehow
22.1.2026, 14:46
Цитата(Alximik @ 22.1.2026, 14:22)

Добрый день.
с Gold практически не сталкивался.
Дано: установка с водяным догревателем плюс узел смешения (клапан с электроприводом и насос).
Уставка по воздуху 30 градусов, поддержание приточного воздуха.
Показания в дежурном режиме:
ПВ - 19гр
ОВ – 22.4гр
НВ – 17.1гр (так как датчик стоит перед рекуператором температура плюсовая)
Насос исправен, в работе, электропривод исправен и управляется 0-10В. Функция «Heating BOOST» срабатывает и нагревает воздух, но после выключается и электропривод закрывается в ноль.
Смущает то, что в меню контроллера не нашел уставок ПИД регулирования по управлению водяным калорифером. Пользователь утверждает что прошлой зимой установка работала.
Web интерфейс есть, пароль admin/admin подходит, но интерфейс на JAVA и ноутбук не отображает параметры, в данный момент ставлю виртуальную машину…
Алгоритм запуска: открываются жалюзи притока и вытяжки запускаются вентиляторы, запускается рекуператор. минут за 5 вода в контуре догревателя остывает до ~20гр я выключаю систему что бы не разморозить калорифер, электропривод даже не начинает открываться.
Предположения:
1) Авария блокирует включение функции догрева, но позволяет системе работать в режиме вентиляции.
2) Блок догрева не активирован (поэтому нет меню), но в меню «Время раб-сутки» ДОГРЕВ 93!
Схему распиновки на контроллер не нагуглил, попадаются руководство для пользователя, схемы наверное только для сервиса распространялись.
Буду благодарен любой информации.
p.s. летом система отработала нормально с блоком охлаждения (COOLDX-20-A-3-2-1), изначально компрессоры не запускались, так как режим охлаждения был выключен в меню. на данные момент пробовал и выключать и включать режим охлаждения.
А должна сначала вода нагреть калорифер а только потом открывать жалюзи и включать вентилятор
согласен, в этом и вопрос, почему блок калорифера не используется в процессе.. данные от основных датчиков ПВ, ОВ , улица есть. Функция «Heating BOOST» отрабатывает... непонятна логика Golda при каких условиях появляется запрос на тепло.
Цитата(Alximik @ 22.1.2026, 18:22)

Добрый день.
НВ – 17.1гр (так как датчик стоит перед рекуператором температура плюсовая)
Цитата(Alximik @ 23.1.2026, 10:09)

согласен, в этом и вопрос, почему блок калорифера не используется в процессе.. данные от основных датчиков ПВ, ОВ , улица есть. Функция «Heating BOOST» отрабатывает... непонятна логика Golda при каких условиях появляется запрос на тепло.
Предполагаю, что Gold, как и я думает, что сейчас Лето (+17). И зачем греть?
И второе - какая уставка (заданное значение) для ОВ? Может, помимо "лета" еще и жарко в помещении.
в помещении было достаточно тепло ~24гр. но стратегия управления была выбрана ПВ, судя по описанию система должна была поддерживать температуру приточного воздуха не смотря на ОВ. (хотя на самом деле, я после перебрал все режимы..) после включения температура опускается, когда воздух с улицы идет и температуры притока падает... сегодня у нас потеплело до -25, соберу новые данные.
А микрики конфигурации на главной плате правильно выставлены?
сервисной документации нет, я воспринимал что это плата расширения, судя по куче релюшек, а микрики адрес задают...
ну, на голды-то с сервисной докой проблем не было
напишите в пм-вент, думаю поделятся
kosmos440o
26.1.2026, 9:43
Может, из-за температуры наружного воздуха, щас лето на дворе по показаниям