Ivan_frank
26.1.2026, 8:41
Добрый день
Прошу помочь обосновать невозможность посадить коридор и серверную на одну систему общеобменной вентиляции.
С недавних пор, приходится бороться с ГИПом на предмет обоснования очевидных вещей.
Заказчик просит сделать подпор в небольшую серверную с нормируемыми параметрами, но средства на отдельную
систему с контролем влажности выделять не собирается.
Как можно обосновать невозможность такого решения, т.к. нет желания проектировать "шляпу"?
Категория пожарной опасности серверной В4.
Спасибо.
ГОСТ 70735-2023:
"5.3 Системы вентиляции и кондиционирования серверных помещений следует выполнять отдельно от систем вентиляции и кондиционирования, обслуживающих другие помещения здания. Объединение систем не рекомендуется." Но тут как всегда противоречия: то ли "следует", то ли "не рекомендуется".
СТО НОСТРОЙ 2.15.177-2015:
"5.1.3 Системы вентиляции и кондиционирования серверных помещений следует выполнять отдельно от систем вентиляции и кондиционирования, обслуживающих другие помещения здания. Их объединение не допускается.".
На практике, если серверная маленькая и самая обычная в самом обычном офисном здании, то сажал на общую систему и вопросов никогда не было.
Ivan_frank
26.1.2026, 10:14
Благодарю, очень помогли.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.