Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет температуры в помещении
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница
julia.kub
Добрый день, помогите пожалуйста.
Нужно подсчитать температуру воздуха в помещении.
Температура притока 20 градусов (охлаждение есть).
Расход притока и вытяжки 100 кубов.
Теплопоступления явные 1959 Вт, полные 1988 Вт.
Принимаю, что температура в помещении = температуре удаляемого воздуха.
Расчет - см. прикреп.
Получается, температура в помещении 80 градусов. Бред же?
Что я делаю не так?
Warmtenis
Расчет правильный, ошибка в исходных данных.
Примите явные теплопоступления 195,9 Вт и получите tвыт=25,9 °C.
julia.kub
Цитата(Warmtenis @ 30.1.2026, 4:15) *
Расчет правильный, ошибка в исходных данных.
Примите явные теплопоступления 195,9 Вт и получите tвыт=25,9 °C.


Нет ошибки, я сама считала явные и полные теплопоступления.
ИОВ
Цитата(julia.kub @ 29.1.2026, 10:38) *
Нужно подсчитать температуру воздуха в помещении.
Температура притока 20 градусов (охлаждение есть).
Расход притока и вытяжки 100 кубов.
Теплопоступления явные 1959 Вт, полные 1988 Вт.
Принимаю, что температура в помещении = температуре удаляемого воздуха.
Расчет - см. прикреп.
Получается, температура в помещении 80 градусов. Бред же?
Что я делаю не так?

Вы мыслите не так!
Для ассимиляции имеющихся у Вас теплоизбытков расход 100 м3/ч чрезвычайно мал. И это вполне очевидно сразу. Поэтому получена невероятная/бредовая Твн.
Некоторые ошибки в Вашем расчёте есть, но они не сильно влияют на результат.
См. в СП 60...2020 ф-лы Г.1 и Г.4 - сАми увидите, в чём ошиблись.
Warmtenis
Цитата(julia.kub @ 30.1.2026, 13:20) *
Нет ошибки, я сама считала явные и полные теплопоступления.


Значит, вы спроектировали сауну.
AI 155
Интеллект говорит, что
https://www.google.com/search?q=%D0%9D%D1%8...me&ie=UTF-8
ИОВ
Цитата(AI 155 @ 31.1.2026, 12:36) *
Интеллект говорит, что...

Я понимаю, что Вы не ОВ-шник. Но обращение к ИИ по такому вопросу для ОВ-шника равноценно вопросу по таблице умножения при сдаче ЕГЭ... laugh.gif
AI 155
Сравнил ответы.
Skaramush
Отучаемся думать?
ИОВ
Цитата(Skaramush @ 1.2.2026, 14:17) *
Отучаемся думать?

Всё намного печальнее - не научаются думать, сразу хотят получить конкретную подсказку, без применения собственного мозга. Вот мозг, за ненадобностью, и атрофируется.
Это заметно и по обращениям здесь, на Форуме. Даже Поиском по Форуму большинство вопрошающих не пользуется.

А тот, кто по любым причинам думать научен, уже не отучится.
AI 155
Цитата(julia.kub @ 29.1.2026, 12:38) *
Добрый день, помогите пожалуйста.
Нужно подсчитать температуру воздуха в помещении.
Температура притока 20 градусов (охлаждение есть).
Расход притока и вытяжки 100 кубов.
Теплопоступления явные 1959 Вт, полные 1988 Вт.
Принимаю, что температура в помещении = температуре удаляемого воздуха.
Расчет - см. прикреп.
Получается, температура в помещении 80 градусов. Бред же?
Что я делаю не так?

Похоже не на комнату , а на калорифер в воздуховоде.
У комнаты есть собственные теплопотери, но если комната теплоизолирована как термос, т.е. теплопотери очень небольшие , то так и есть. Все верно. Интеллект тоже подтверждает, хотя в нем нет встроенного алгоритма верификации рассуждений (пока нет), т.е. его нужно проверять.
ИОВ
Цитата(AI 155 @ 4.2.2026, 7:59) *
Похоже не на комнату , а на калорифер в воздуховоде.
У комнаты есть собственные теплопотери, но если комната теплоизолирована как термос, т.е. теплопотери очень небольшие , то так и есть. Все верно.

Теплоизбытки в помещении рассчитываются с учётом теплопотерь через ограждающие конструкции при нормируемой/расчётной т-ре в-ха в помещении. Это, опять-таки, азы ОВ.
В помещении м.б. технологический процесс с большими теплоизбытками. Тут есть обычно 2 варианта - все тепловыделения д.б. ассимилированы системами ОВ или только часть, а часть снимается системами охлаждения технологического оборудования, не имеющими связи с системами ОВ. ТХ должны выдавать задание на ОВ по тепловыделениям с учётом последнего варианта.

Что, как и насколько правильно рассчитывала ТС, мы не знаем.
В первую очередь удивляет, что ТС не сомневается в возможности снять теплоизбытки очень малым объёмом приточного воздуха и пытается найти ошибки в арифметических действиях.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2026 IPS, Inc.