Цитата(AI 155 @ 4.2.2026, 7:59)

Похоже не на комнату , а на калорифер в воздуховоде.
У комнаты есть собственные теплопотери, но если комната теплоизолирована как термос, т.е. теплопотери очень небольшие , то так и есть. Все верно.
Теплоизбытки в помещении рассчитываются с учётом теплопотерь через ограждающие конструкции при нормируемой/расчётной т-ре в-ха в помещении. Это, опять-таки, азы ОВ.
В помещении м.б. технологический процесс с большими теплоизбытками. Тут есть обычно 2 варианта - все тепловыделения д.б. ассимилированы системами ОВ или только часть, а часть снимается системами охлаждения технологического оборудования, не имеющими связи с системами ОВ. ТХ должны выдавать задание на ОВ по тепловыделениям с учётом последнего варианта.
Что, как и насколько правильно рассчитывала ТС, мы не знаем.
В первую очередь удивляет, что ТС не сомневается в возможности снять теплоизбытки очень малым объёмом приточного воздуха и пытается найти ошибки в арифметических действиях.