Скупердяга
Здравствуйте, вопрос вот в чём. Воздуховод в горизонтальном положении у нас измеряется - Сначала ширина, потом высота (500х350). В шахте (в вертикальном положении) указан как 350х500. За счет чего определяется правильность написания в шахте этого воздуховода? Все облазил, не могу найти ответы. Работаю 3 года, и снова сталкиваюсь с этим вопросом. Спасибо!
Skaramush
Первая цифра параллельна основному фасаду.
Скупердяга
Если параллельно фасаду, то почему то некоторые не бьются с этим правилом сечения... ошибка в проекте, или я что-то не так понял?

Цитата(Skaramush @ 29.1.2026, 17:44) *
Первая цифра параллельна основному фасаду.

...
ИОВ
Цитата(Skaramush @ 29.1.2026, 17:44) *
Первая цифра параллельна основному фасаду.

Откуда такое правило?
экспорт
Воздуховод вертикальный:
переходит ли в ... горизонтальный?
Skaramush
Цитата(ИОВ @ 30.1.2026, 18:07) *
Откуда такое правило?


Из удобства чтения чертежей. Как ориентация аксонометрий, всегда наклонная ось идет от/к основному фасаду. Закрепленного не встречал.
ИОВ
Цитата(Skaramush @ 31.1.2026, 11:23) *
Из удобства чтения чертежей. Как ориентация аксонометрий, всегда наклонная ось идет от/к основному фасаду. Закрепленного не встречал.

За десятки лет в проектировании в 1-й раз вижу такое мнение.
Собственно, и смысл вопроса ТС мне тоже не понятен.
Во многих объектах из-за объёмно-планировочных решений воздуховод "крутится" по этажу - может не менять сечение, но приходить на этаж с одной ориентацией по отношнию к фасадам/осям, а уходить на другой этаж/кровлю с поворотом сечения на 90 град (или любой другой угол при сложной конфигурации здания) по отношению со входом на этаж.
Так в чём смысл вопроса ТС и Вашего ответа? Никогда не испытывала трудностей в чтении чужих чертежей с описанным мною вариантом. И никогда не слышала жалоб коллег по этому же вопросу.

В нормах никогда не было соответствующих указаний/рекомендаций.
Сейчас в ГОСТ 21.602-2016
Цитата
4.9 ...
При указании размеров сечений прямоугольных воздуховодов, нанесенных на планах систем и расположенных в горизонтальной плоскости, сначала приводят ширину воздуховода и после знака "" - его высоту.

А вот в ГОСТ 21.602-79 было указание, косвенно опровергающее Ваше мнение:
Цитата
1.7 ...
В обозначении сечения прямоугольных воздуховодов (кроме вертикально расположенных) первой цифрой указывают его ширину, второй - высоту.

Практически это означает, что не имеет значения какая-то очерёдность/зависимость в простановке размеров по вопросу ТС.
alem
Цитата(ИОВ @ 30.1.2026, 17:07) *
Откуда такое правило?


Это из тех времён, когда некоторые элементы производственной культуры передавались устно. Иногда позволяет сразу определить отсутствие преемственности. Типа как новояз позволяет определить незнание отечественной школы как минимум. И то, и другое, не обязательно для хорошего специалиста.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2026 IPS, Inc.