Цитата(Ekaterina_99 @ 30.1.2026, 10:42)

Добрый день. Подскажите, как рассчитать теплопотери через пол по грунту. Я рассчитала теплопотери по зонам с сопротивлениями теплопередаче, указанными в приложении Г.7 СП50. Но экспертиза прислала замечание, что расчетное значение сопротивления теплопередаче меньше требуемого и не выполнены требования тепловой защиты. И вопрос такой: разве у полов по грунту нормируется сопротивление теплопередаче? Ведь для расчета теплопотерь берутся базовые сопротивления теплопередаче для 4-ех зон из таблицы Г.3 СП50. Правильно ли я понимаю?
А Вы посчитайте разность температур между воздухом помещения и внутренней поверхностью пола на грунте в первой зоне. Проходит по санитарно-гигиеническим условиям (проверка на дельта t). Может и не проходить без утепления