Ekaterina_99
Добрый день. Подскажите, как рассчитать теплопотери через пол по грунту. Я рассчитала теплопотери по зонам с сопротивлениями теплопередаче, указанными в приложении Г.7 СП50. Но экспертиза прислала замечание, что расчетное значение сопротивления теплопередаче меньше требуемого и не выполнены требования тепловой защиты. И вопрос такой: разве у полов по грунту нормируется сопротивление теплопередаче? Ведь для расчета теплопотерь берутся базовые сопротивления теплопередаче для 4-ех зон из таблицы Г.3 СП50. Правильно ли я понимаю?
AI 155
Ответ интеллекта: https://www.google.com/search?q=%D0%94%D0%B...me&ie=UTF-8
Цитата
Расчет теплопотерь по зонам (метод зон) в соответствии с СП 50.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003) является корректным для расчета теплопотерь. Однако, замечание экспертизы правомерно: полы по грунту должны соответствовать требованиям тепловой защиты, а их приведенное сопротивление теплопередаче (\(R_{0}\)) не может быть меньше нормируемого значения, рассчитанного исходя из норм тепловой защиты (СП 50.13330.2012, п. 5.1, 5.2). Расчетный метод зон и проверка на соответствие нормам тепловой защиты — это два разных, хотя и связанных, требования.
Geeft
Цитата(Ekaterina_99 @ 30.1.2026, 10:42) *
Добрый день. Подскажите, как рассчитать теплопотери через пол по грунту. Я рассчитала теплопотери по зонам с сопротивлениями теплопередаче, указанными в приложении Г.7 СП50. Но экспертиза прислала замечание, что расчетное значение сопротивления теплопередаче меньше требуемого и не выполнены требования тепловой защиты. И вопрос такой: разве у полов по грунту нормируется сопротивление теплопередаче? Ведь для расчета теплопотерь берутся базовые сопротивления теплопередаче для 4-ех зон из таблицы Г.3 СП50. Правильно ли я понимаю?

Единственный выход - утеплять пол. Приведенное сопротивление теплопередаче утепленного пола по грунту - см. формулу Г.16 СП50.13330.2024
kamerad
Цитата(Ekaterina_99 @ 30.1.2026, 10:42) *
Добрый день. Подскажите, как рассчитать теплопотери через пол по грунту. Я рассчитала теплопотери по зонам с сопротивлениями теплопередаче, указанными в приложении Г.7 СП50. Но экспертиза прислала замечание, что расчетное значение сопротивления теплопередаче меньше требуемого и не выполнены требования тепловой защиты. И вопрос такой: разве у полов по грунту нормируется сопротивление теплопередаче? Ведь для расчета теплопотерь берутся базовые сопротивления теплопередаче для 4-ех зон из таблицы Г.3 СП50. Правильно ли я понимаю?

А Вы посчитайте разность температур между воздухом помещения и внутренней поверхностью пола на грунте в первой зоне. Проходит по санитарно-гигиеническим условиям (проверка на дельта t). Может и не проходить без утепления
Николай Л.
Цитата(kamerad @ 7.10.2026, 19:30) *
А Вы посчитайте разность температур между воздухом помещения и внутренней поверхностью пола на грунте в первой зоне. Проходит по санитарно-гигиеническим условиям (проверка на дельта t). Может и не проходить без утепления

Это излишняя проверка. Достаточно проверить всю ограждающую поверхность. То есть весь пол.
kamerad
Цитата(Николай Л. @ 15.10.2026, 11:32) *
Это излишняя проверка. Достаточно проверить всю ограждающую поверхность. То есть весь пол.

Вторая и последующие зоны имеют более высокую температуру поверхности пола, а вот в первой зоне температура поверхности может отличаться от температуры поверхности более, чем на 2 или 2,5 градуса. Тогда санитарно-гигиенические условия не выполняются