Добрый день! Есть существующая блочно-модульная котельная с пристроенным складом дизельного топлива на 30 м3. Есть необходимость пристроить еще несколько блок-модулей. Можно ли их пристроить со стороны склада топлива (склад будет зажат между блоками котельной) или склад надо будет убирать, пристраивать новые блоки к сущ. котельной, а склад пристраивать уже к новым блокам?
gloom11
Несколько блок-модулей чего? Склада? Котельной? Как вы себе представляете работу котельной разделенной на 2 части со складом между ними? Или будет пристроена отдельная котельная?
Тепловед
доброго дня всем! По поводу склада топлива: СВОД ПРАВИЛ СП 155.13130.2014 СКЛАДЫ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ гласит, Что от склада топлива (речь о жидком топливе) до котельной должно быть расстояние не менее 24 м. Так что - стройте склад, исходя из этого и устанавливайте сколько угодно модулей, лишь бы выполнялось вышеуказанное требование.
gloom11
СП89.
13.46
Допускается устраивать в пристройке к котельной, отделенной от основного здания брандмауэрной стенкой 2-го класса огнестойкости, металлический резервуар для хранения жидкого топлива вместимостью не более 50,0 м.
ИОВ
У ТС:
Цитата(PurpleMan @ 30.1.2026, 13:46) *
Есть необходимость пристроить еще несколько блок-модулей. Можно ли их пристроить со стороны склада топлива (склад будет зажат между блоками котельной) или склад надо будет убирать, пристраивать новые блоки к сущ. котельной, а склад пристраивать уже к новым блокам?

Вероятно, вопрос нужно адресовать ПБ-шникам на Форуме 0-1.ru
Тепловед
Действительно, в СП 89 такой пункт есть. Однако, установка дополнительных модулей повлечёт за собой увеличение запаса топлива и, наверняка, он будет выше 50 м3. Так что, не мудрите, а стройте нормальный склад, не забывая о пожарной безопасности.