Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: аварийная остановка глубинного насоса по критичесому току
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
Лана1111
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина аварийной остановки глубинного насоса ЭЦВ-6-16-140, работающий от частотного преобразователя ПЧ-ТТПТ-40-400-50-04-УХЛ4-ЭИН. Запускается нормально, работает 3-5 дней, режим нормальный, вдруг останавливается аварийно, в журнале аварий пишет: критический ток, в журнале событий: Fs +10.96 Гц, Iа 33,9А, Ib 34,5А, Ic 33.2A, Ia (амп) +24,1А, Ib (амп) -49.5A, Ic (амп) +24.3A, Ра +5,3 кВт. Что за показатель Ib (амп) и почему он минус 49 А? Помогите, пожалуйста, разобраться.
Pawel
У вас частотник отправляет рапорт по среднему току на фазах и по импульсному амплитудному, так вот, импульсный ток на фазе В большой, это или кабель пробивает или двигатель.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.