Цитата(CoRnhoL1o @ 2.3.2026, 21:52)

Ситуация довольно интересная -с одной стороны есть СП, но при этом у разных специалистов на данный вопрос различное мнение.
К примеру в УЦ Такир мнение отличное. Преподаватель по системам ПДВ считает что клапан нужен. Т.к. если "двери в ДГН - а в перегородке отверстие"? Даже дают "лайхак" - видишь ДГН дверь-ставь клапан.
Но это мнение укладывается в логику ДИОМ, которые аналогично рассматривают перегородки с пределом огнестойкости как противопожарные преграды. Преграды различных типов и требуют установки клапанов.
...
При этом замечание звучит как нарушение СП7, п6.11, п.6.18г), п.6.22. Кроме того они же ссылаются на ФЗ123, ст.88, части 2,3, таблицы 23.24.25 и пояснения к ним, где указаны противопожарные преграды, в том числе перегородки различных типов и сказано про заполнение проемов. Так же упоминают ст.137, ч4 про узлы пересечения.
Что думаете по этому поводу?
1.
Ничего нового, есть древний афоризм - "
Сколько людей, столько и мнений" (с)
2. Если Вы считаете нужным обращать внимание на статус специалистов, имеющих противоположное мнение, то, во-первых, все имеют право на ошибку. А, во-вторых, рано или поздно окажетесь перед дилеммой: я напишу
на заборе 2х2=4, а
оппонент на сайте Такир 2х2=5. Проблемы в простых случаях нет, если Вы с начальной школы помните таблицу умножения. В более сложных случаях, чтобы принять для себя какое-то решение, нужно хорошо знать и
понимать действующие нормы и суть обсуждаемого вопроса.
3. Давайте посмотрим на чужие аргументы
"При этом замечание звучит как нарушение СП7, п6.11, п.6.18г), п.6.22. Кроме того они же ссылаются на ФЗ123, ст.88, части 2,3, таблицы 23.24.25". Так же упоминают ст.137, ч4 про узлы пересечения3.1 Начинаем с главного документа - ст. 88 № 123-ФЗ:
Цитата
1. Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.
2. Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняющих функции противопожарных преград, соответствующие им типы заполнения проемов и тамбур-шлюзов приведены в таблице 23 приложения к настоящему Федеральному закону.
На мой взгляд трудно не замечать 2 варианта исполнения конструций (
синий/
зелёный цвет). И таблицы 23...25
только для противопож. преград, а не для всего подряд, что увидел кто-то на плане этажа. Но если не читать написанное, а искать только подтверждение своему мнению, возможно ошибочному, то всё построение аргументов будет изначально строиться на неверном фундаменте. А большое количество ссылок, не относящихся к обсуждаемому вопросу
совсем, конечно, придаёт солидности этому
преподавателю.
3.2 Ст. 137, ч.4 вообще-то про заделку и мероприятия по недопущению распространения пожара для транзитных коммуникаций. В прочтении
оппонентов получается, что все двери в помещениях д.б. неоткрывающимися дымонепроницаемыми - и как тогда в них входить/выходить?. Или перед каждой дверью потребуется ТШ с подпором при пожаре?
3.3 Ссылки на СП7, п. 6.11, п.6.18г), п.6.22 указывают на фатальную зацикленность на своём личном ошибочном мнении без желания найти истину.
Цитата
6.11. Противопожарные нормально открытые клапаны, указанные в подпунктах "а", "в", "г" и "д" пункта 6.10, ...
Но в п. 6.10
нет указания об установке пп-клапанов во
всех случаях, а есть подробные указания в нескольких подпунктах. Кого будем подозревать в недоразвитости ума - авторов СП 7 (углубились в какие-то бессмысленные подробности/дебри) или лихого, но невнимательного,
оппонента из Такир?
П. 6.18 является допущением (с соответствующими компенсационными мероприятиями) к указаниям п.6.17 - т.е. вообще
не применим в обсуждаемом вопросе.
П.6.22, во-первых, распространяется на
транзитные воздуховоды и вообще не может относиться к обслуживаемому воздуховодом помещению. А, во-вторых, если не считать своё мнение единственно верным, то можно найти неоднократные ответы ББ, например -
тыц:
Цитата
Дело в том, что п. 6.22 не регламентирует необходимость установки противопожарных нормально открытых клапанов в узлах пересечения строительных конструкций с нормируемым пределом огнестойкости или противопожарных преград. Данный пункт говорит только о том, какие пределы огнестойкости надо принимать для таких клапанов. Необходимость установки противопожарных нормально открытых клапанов регламентируется 6-м разделом СП 7.13130.2013 за исключением п. 6.22.
Поскольку цитата из журнала АВОК №2 за 2022 г., а в УЦ Такир до сих пор не сменили риторику или преподавателя, то ошибочные решения и требования, к сожалению, будут множиться и расползаться по всем причастным к СПДВ проектирующим и проверяющим.
На всякий случай спрошу: Если за окном ливень, а офиц. прогноз погоды сообщает "
сегодня без осадков" - кому верить? Неужто своим нестатусным глазкам?
PS: На Форуме принято обращаться по заявленному участником нику. Или впредь буду игнорировать Ваши посты.