Здравствуйте! Уважаемые пользователи
Помогите разобраться в вопросе расхода тепловой энергии Q по дому. Я не специалист, но есть сомнения что у нас по дому идет завышенный расход отопления. Дом открытой системы отопления, в доме установлен ОДПУ "Карат 307" и расходометры на подаче "Карат 551 ду-80" и на обратке "Карат 551 ду-80". Недавно производили замен расходометра на обратке и после чего объем тепловой энергии Q очень увеличился. Может кто то из специалистов подскажет завышен объем ежедневной и в течении месяца тепловой энергии или нет . По моему взгляду объем тепловой энергии Q , согласно объему воды и температуре превышает допустимую погрешность и завышен. Заранее спасибо!!!
Чтобы определить какое у вашего дома потребление (повышенное-пониженное) тепла надо знать город, где находится дом, расчетную нагрузку отопления, Температурный график системы теплоснабжения (эти данные можно увидеть в Проекте на ОДПУ).
Если Вы сомневаетесь в точности измерений (погрешность), сделайте поверку прибора учета. Он ваша общедомовая собственность и ответственность за его нормальную работу лежит на собственниках квартир.
А когда производилась замена расходомера? В приложенных отчётах она не просматривается. Разница показаний расходомеров на подаче и обратке стабильна. Увеличение потребления тепловой энергии связано с повышением перепада температур, т.е. с погодой. Для других выводов нужен отчёт до замены расходомера.