Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Правильность начисления Q
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
MSN84
Здравствуйте! Уважаемые пользователи
Помогите разобраться в вопросе расхода тепловой энергии Q по дому. Я не специалист, но есть сомнения что у нас по дому идет завышенный расход отопления. Дом открытой системы отопления, в доме установлен ОДПУ "Карат 307" и расходометры на подаче "Карат 551 ду-80" и на обратке "Карат 551 ду-80". Недавно производили замен расходометра на обратке и после чего объем тепловой энергии Q очень увеличился. Может кто то из специалистов подскажет завышен объем ежедневной и в течении месяца тепловой энергии или нет . По моему взгляду объем тепловой энергии Q , согласно объему воды и температуре превышает допустимую погрешность и завышен. Заранее спасибо!!!
awlan
Чтобы определить какое у вашего дома потребление (повышенное-пониженное) тепла надо знать город, где находится дом, расчетную нагрузку отопления, Температурный график системы теплоснабжения (эти данные можно увидеть в Проекте на ОДПУ).
Если Вы сомневаетесь в точности измерений (погрешность), сделайте поверку прибора учета. Он ваша общедомовая собственность и ответственность за его нормальную работу лежит на собственниках квартир.
forrte
А когда производилась замена расходомера? В приложенных отчётах она не просматривается. Разница показаний расходомеров на подаче и обратке стабильна. Увеличение потребления тепловой энергии связано с повышением перепада температур, т.е. с погодой. Для других выводов нужен отчёт до замены расходомера.
SuperPashkin
По Правилам учета и Методике осуществления коммерческого учета у Вас при открытой схеме потребления вообще должны стоять три расходомера: один на подающем трубопроводе на вводе в дом, один на трубопроводе ГВС после узла смешения, один на обратном трубопроводе тепловой сети.

То есть формула потребленной тепловой энергии должна выглядеть как
Q=M1*(h1-h2) + (M1-M2)*(h3-hx),
где M1 - показания расходомера на подаче; (M1-M2) - разница показаний расходомеров на подаче и обратке; h1, h2, h3, hx - энтальпии теплоносителя на подаче, обратке, тр-де ГВС и тр-де ХВС (последний может быть "виртуальным", т.е. с договорными значениями температуры и давления).

При этом показания расходомера на ГВС M3 должны соответствовать значению (M1-M2) (с определённой погрешностью, конечно).

По Вашему описанию Вы УЖЕ нарушаете правила потребления тепловой энергии, так как отстутсвует контроль показаний приборов. И непонятно, с чего Вы сделали вывод о "завышении" показателей, если Вы их никак проконтролировать не можете.

П.С. Если почитать распечатки, то ничего у вас и не произошло. В декабре дельта по температуре была 73/53=20 градусов, в январе уже 81/56=25 градусов при относительно равном объеме теплоносителя (210 против 220 м3 в месяц). Увеличилось количество потребленной тепловой энергии, потому что в январе было холоднее.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.