Цитата(Алексей_ОВиК @ 18.2.2026, 9:37)

Насчет подпора в ЛК тоже сомневался ведь есть тамбур перед ней куда можно и нужно подать подпор. Тогда необходимость в подпоре в ЛК отпадает так как это подходит по нормам под ЛК Н3.
Ваши сомнения после просмотра проекта и моего замечания по ненужному подпору в ЛК свидетельствуют о незнании действующих норм пожбезопасности и непонимании физич. процессов при пожаре.
1. Проектировщик СПДВ
обязательно должен быть знаком с СП 1, СП 2 и СП 4. Это необходимо для понимания - что, когда и зачем проектирует в разделе ОВ.
Ещё надо успеть вовремя среагировать на ошибки малоквалифицированных смежников - чтобы потом не переделывать кардинально свой раздел.
2. Проектировщик ОВ
никогда не принимает решений по типу эв. ЛК. Тип ЛК определяют по нормам разработчики АР/ПБ. ОВ-шник должен получить
офиц. задание по типу
каждой ЛК и границам пож. отсеков при наличии нескольких пож. отсеков.
В данном случае Вы указали в начале:
Цитата(Алексей_ОВиК @ 9.2.2026, 9:11)

Попался один проект подземной автопарковки (один уровень ...) ...
Тогда
Вам нужно внимательно читать п. 4.4.19 СП 1.13130.2020, а не фантазировать о типе
не незадымляемой ЛК.
3. С точки зрения физики -
что и от чего Вы можете защищать применением СПДВ при выходе по ЛК из одного подз. этажа наружу?
Цитата(Алексей_ОВиК @ 18.2.2026, 9:37)

Про насосную подумаю
А про размещение вентилятора подпора в помещении с пожаром думать не собираетесь?