ochen_mirniy
Здравствуйте! Имеется СПА комплекс с бассейном и термами (2 сауны и хаммам), согласно сп 10 на внутреннее пожаротушение принимается расход 1х2,5 л/с (здание одноэтажное, площадь менее 2,5 тыс. м2). Согласно СП 486 в саунах должно предусматриваться дренчерная система ауп, допустим можно прикинуть его расход по площади стен саун и интенсивности орошения. Нужно ли предусматривать систему ауп на осталной территории комплекса? (холлы, бассейн, тех. помещения, особенно помещение газовой котельной)? Либо это все тушится из пожарных кранов? Или должны быть установлены и пожарные краны и сплинкеры по всему зданию?
Ferdipendoz
Цитата(ochen_mirniy @ 10.2.2026, 19:34) *
Здравствуйте! Имеется СПА комплекс с бассейном и термами (2 сауны и хаммам), согласно сп 10 на внутреннее пожаротушение принимается расход 1х2,5 л/с (здание одноэтажное, площадь менее 2,5 тыс. м2). Согласно СП 486 в саунах должно предусматриваться дренчерная система ауп, допустим можно прикинуть его расход по площади стен саун и интенсивности орошения. Нужно ли предусматривать систему ауп на осталной территории комплекса? (холлы, бассейн, тех. помещения, особенно помещение газовой котельной)? Либо это все тушится из пожарных кранов? Или должны быть установлены и пожарные краны и сплинкеры по всему зданию?

Добрый день!
Не требуется АУП для парильни, система ручная
ochen_mirniy
Цитата(Ferdipendoz @ 11.2.2026, 13:02) *
Добрый день!
Не требуется АУП для парильни, система ручная

То есть можно разместить дренчеры в парилках с ручным управлением перед входом в них? а для остального комплекса только пожарные краны? Я просто с требованиях СП 486 не смогла найти четких требований по помещениям, в которых требуется АУП.