Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Pi system air corrigo
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
MihailBy
Здравствуйте,была проблема с этой системой по прогреву,ее устранили переставив датчик наружной температуры ,так как он стоял в неправильном месте
Сейчас нужно подобрать pi для этой системы ,на распространенных 10/300,5/125,50/200 слишком большая амплитуда
Подскажите пожалуйста как подобрать значения
AI 155
В некоторых контроллеров, после изменения значений. нужно выключить/включить, чтобы изменения вступили в силу.
Касательно ПИ , требуется наладка, есть спецметодика и не одна. Если никакие настройки не помогают, то это проблема с регулирующим элементом, например: переразмерянный регулирующий вентиль/ низкая скорость вентилятора/большой перепад давления воды/грязный возд. фильтр и т.п.
kosmos440o
Есть метод Циглера-Николса, по нему рассчитывается. Гуглите.
Или ищите спеца, чтоб понял, что происходит. Вы в каком городе?

Цитата(MihailBy @ 12.2.2026, 11:31) *
Здравствуйте,была проблема с этой системой по прогреву,ее устранили переставив датчик наружной температуры ,так как он стоял в неправильном месте
Сейчас нужно подобрать pi для этой системы ,на распространенных 10/300,5/125,50/200 слишком большая амплитуда
Подскажите пожалуйста как подобрать значения

Или если у вас большая установка, или длинная трасса контура нагрева то можно иногда и попробовать постепенно увеличивать до 100/400. Главное, понимать при этом, что P это не К, который обратно пропорционален Р.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2026 IPS, Inc.