Есть проектируемое здание СТО. Воды поблизости нет. Поэтому проектируются скважины. На хозпитье расход 2,4м3/сут. Стр. объем здания 21м3, поэтому наружное пожаротушение 20л/с. В здании есть цех высотой 8,2м, размером в плане 28мх50м. III степень огнестойкости, Ф5.1, категория В. По нормам получается 2х2,5л/с.
Пожарный расход получается 25л/с=2160м3/сут. Время тушения 3ч, поэтому расход 6480м3/сут. Итого 6483м3/сут Для этого расхода должны быть предусмотрены резервуары.
Производительность скважин считаем так: согласно СП 8.133330.2020, п.п.5.18 время восстановления пож запаса 36ч. Поэтому 6483/36=181м3/час.
Поправьте меня, пожалуйста, если что-то считаю не так.
aminopower
Цитата(vodjanoj @ 12.2.2026, 22:46) *
Производительность скважин считаем так:

Удельный дебит скважины идет как исходные данные, никак не расчетная величина.
Aerl
Цитата(vodjanoj @ 12.2.2026, 22:46) *
Стр. объем здания 21м3, поэтому наружное пожаротушение 20л/с. В здании есть цех высотой 8,2м, размером в плане 28мх50м. III степень огнестойкости, Ф5.1, категория В. По нормам получается 2х2,5л/с.
Пожарный расход получается 25л/с=2160м3/сут. Время тушения 3ч, поэтому расход 6480м3/сут


а если еще раз пересчитать? 25*3,6*3 = ?

ЗЫ расход на ВПВ пересчитайте по требуемой высоте струи