Андре3377
14.2.2026, 21:25
Уважаемые господа. Можете мне объяснить, почему нельзя или можно управлять цепями управления через ноль. То, что касается силовых цепей, там всё понятно: ноль нельзя разрывать, ставить двухполюсный автомат и так далее. А вот цепи управления. Посмотрите на мою схему, если сделать так, управление ЭКМ через ноль.Если ноль будет на клеммах ЭКМ это будет безопастней для персонала если вдруг мали ли кто коснется клемм экм.Да в схеме забыл поставить 2п АВ.
Сомнительная безопасность, фаза у вас всё равно будет висеть на одном из контактов - на min по вашей схеме.
Плюс вы ещё получите срабатывание при замыкании на землю (корпус, трубы, лотки).
Плюс по-умолчанию стандартный электрик будет ожидать, что в схеме рвётся фаза, а не как у вас.
Ну и ПУЭ, я полагаю, всё равно против - нулевой проводник, как правило, заземлен где-то и значит может более-менее считаться безопасным.
Фаза "висит" черз катушку К1.
А так всегда делали управление через ноль. На рисунке типичная схема управления скважинными насосами в доэлектронную (на предприятии) эпоху.
Это наименее опасно из всех вариантов.
Сейчас на цепь управления можно ещё УЗО поставить, тем более, если ЭКМ в колодце.
Андре3377
16.2.2026, 18:15
Цитата(Гризли @ 16.2.2026, 13:48)

Фаза "висит" черз катушку К1.
А так всегда делали управление через ноль. На рисунке типичная схема управления скважинными насосами в доэлектронную (на предприятии) эпоху.
Это наименее опасно из всех вариантов.
Сейчас на цепь управления можно ещё УЗО поставить, тем более, если ЭКМ в колодце.
Получается на экм на контакте мини всегда будет фаза если ноль разорван.Я думаю фазу разрывать безопасней.А у вас ведь тоже в схеме управления через ноль фаза была на контактах?
В цепях управления коммутация ноля не запрещена, можете использовать. Иногда, это и в правду удобнее.
Цитата(Андре3377 @ 16.2.2026, 18:15)

Получается на экм на контакте мини всегда будет фаза если ноль разорван.
Фаза там будет через катушку реле, сопротивление которой 5-7 кОм. Это хоть что-то.
Если хотите полностью обезопасить, то ставьте трансформатор 12 или 24 В и реле соответствующие.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.