Подскажите пожалуйста, где найти достоверные данные о производительности грязевиков ТС‑569? У поставщиков разброс значений.. Не понимаю, на что ориентироваться. Есть ли единый стандарт, на который можно сослаться? у Ру-10 и Ру-16 производительность будет одинаковой? unsure.gif
Evgkarpro
Гидравлические характеристики параметры Грязевика тепловых пунктов ТС-569 по серии 5.903-13 выпуск 5, часть 2.
по коэффициенту местной потери напора (коэффициенту местного сопротивления), например
Внутренние санитарно-технические устройства. В 3 ч. Ч. 1. Отопление/ В. Н. Богословский, Б. А. Круппов, А. Н. Сканави и др.; Под ред. И. Г. Староверова и Ю. И. Шиллера. -4-е изд., перераб. и доп.-М.: Стройиздат, 1990.-344 с.: ил. (Справочник проектировщика).
по таблице II.12, стр. 260. Коэффициент местного сопротивления (по опытным данным ВНИИГС) (усредненные значения)
- для Грязевика всех диаметров ξ=10.
Гидравлика определяется только геометрией, а прочностное исполнение (толщина стенок) на неё не влияет.
Заявленные производителем в паспорте значения некой производительности (Q, т/ч ≈ м³/ч) будут соответствовать
средней скорости потока в присоединительных патрубках на уровне примерно 1,4-1,5 м/с и расчётным потерям давления около 1,0–1,3 м вод. ст. (10–13 кПа).