ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ СЕТЕЙ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ
40. Газорегуляторные пункты шкафные разрешается размещать:
а) на отдельно стоящих опорах;
б) на наружных стенах зданий, для газификации которых они предназначены, за исключением газорегуляторных пунктов шкафных с входным давлением, превышающим 0,6 мегапаскаля.
СП 62.13330.2011*
6.3.1* Оборудование ГРПШ рекомендуется размещать в шкафу, выполненном из негорючих материалов, а для ГРПШ с обогревом - с негорючим утеплителем.
ГРПШ размещают отдельно стоящими на опорах из негорючих материалов или на наружных стенах зданий, для газоснабжения которых они предназначены, с учетом допустимого уровня звукового давления. На наружных стенах зданий размещение ГРПШ с газовым отоплением не рекомендуется.
Могу ли я разместить ГРПШ на стене производственного здания, если отапливаться оно будет от отдельностоящего котла наружного размещения, который я проектирую?
Что подразумевает термин "для газификации/газоснабжения которых они предназначены". Если в само здание не заводится газ, то ГРПШ устанавливать на его стене нельзя?
А в чём проблема установить ГРПШ на площадке котла наружного размещения? Если исходить из буквы НТД, то на стене не имеете права.
Давление в газопроводе - высокое 2 категории. Отдельностоящий ГРПШ придется относить на 10 метров от здания, а места на производственной площадке нет совсем.
А разве не может работает логика: для газоснабжения производственного здания предусмотрена отдельностоящая теплогенераторная (в данном случае КНР). ГРПШ предназначен, для понижения давления в газопроводе, для необходимого режима работы КНР. Следовательно ГРПШ предназначен для газоснабжения этого здания?
Ну и загнать котлы на кровлю(может и сменить им название разместив в будке), а РПШ оставить на стене. Меньше любопытных к котлу лазить будут.
На кровлю загнать нет возможности. Покопался в документации возникли сомнения насчет 10 метров от здания. Ведь у меня промышленная площадка и расстояние от ГРПШ до зданий и сооружений на территории промышленных предприятий и других предприятий производственного назначения - согласно требованиям подраздела 6.1. СП 4.13130.2013. Только в этом пункте ничего нет про размещение ГРПШ.
Цитата(DimSo @ 24.2.2026, 10:16)

Давление в газопроводе - высокое 2 категории. Отдельностоящий ГРПШ придется относить на 10 метров от здания, а места на производственной площадке нет совсем.
Зачем относить на 10 м? Если можно ставить ГРПШ с входным давлением до 0,6 МПа на стене, то можно и у стены (у котла). Основной критерий - выдержать нормативное расстояние 3 метра от открывающихся дверных, оконных проёмов и мест забора приточного воздуха.
По сути вопроса , если котел наружного размещения у стены снаружи или котел внутри - разницы не вижу