SARATOV
Доброго времени суток уважаемые специалисты!
Прошу помочь разобраться в правильности планировки и оптимальном решении дымоудаления.
Имеется жилой 23 этажный дом.Необходимо запроектировать систему противодымной вентиляции, а в частности дымоудаления из коридора /вестибюля.С этажами 2-23 как будто все понятно (прикладываю план
Коридор выделен голубым прямоугольником с условным обозначением систем ДВ и ДП).На первом этаже согласно объемно планировочным решениям запроектирован вестибюль, ( выделен красным, прикладываю план 1 этажа) соединённый с коридором длиной 8.3м (выделен синим).А вопросы собственно такие:
1.необходимо ли делать дымоудаление из коридора на 1 этаже с обоснованием п.7.2 а СП 7.13130. Из коридоров .... зданий высотой более 28 м?(Данный коридор не примыкает с незадымляемой лестничной клетке)
2.Является ли этот коридор тупиковым и если да, то опять же нужна ли здесь система дымоудаления?
3.Можно ли вестибюль на 1 этаже и коридоры на всех вышележащих этажах объединить в одну систему дымоудаления? Обоснованием системы дымоудаление из вестибюля п.7.1 про запрет обособленных систем приточной противодымной вентиляции без вытяжной противодымной вентиляции.


ИОВ
Цитата(SARATOV @ 24.2.2026, 19:22) *
1.необходимо ли делать дымоудаление из коридора на 1 этаже с обоснованием п.7.2 а СП 7.13130. Из коридоров .... зданий высотой более 28 м?(Данный коридор не примыкает с незадымляемой лестничной клетке)
2.Является ли этот коридор тупиковым и если да, то опять же нужна ли здесь система дымоудаления?
3.Можно ли вестибюль на 1 этаже и коридоры на всех вышележащих этажах объединить в одну систему дымоудаления? Обоснованием системы дымоудаление из вестибюля п.7.1 про запрет обособленных систем приточной противодымной вентиляции без вытяжной противодымной вентиляции.

1. Нет. Этот коридор не имеет связи с остальными этажами посредством ЛК или ЛШ.
2. Коридор, конечно, тупиковый, т.к. имеет только 1 эв. выход через вестибюль наружу. Но ДУ в этом коридоре не требуется, т.к. длина менее 15 м.
Вероятно, Вы имеете в виду это указание:
Цитата
7.2 ...
Тупиковые части коридоров в зданиях различного назначения не допускается разделять перегородками с дверями на участки длиной менее 15 м. При необходимости такого отделения, образованные тупиковые коридоры подлежат защите системами вытяжной противодымной вентиляции.

Как видите, к Вашему коридору оно не имеет отношения.
3. Если в вестибюле нет пожарной нагрузки, то можно объединять с ДУ из коридоров верхних этажей.


а) На этажах 2...23 показано ПБЗ в ЛХ - нужно предусматривать подпор на 2 режима (откр/закр дверь). На Ваших планах не вижу шахт для подпора в ПБЗ.
б) Не имеет отношения к СПДВ, но удивляет - на всех выходах с этажа на переходную лоджию показаны одностворчатые двери, а на входе в ЛК из этого перехода уже двустворчатая дверь. Какая-то бессмыслица, по-моему.
SARATOV
Спасибо большое за развернутый ответ.Очень мне помогли.
По поводу ПЗД, да знаю что необходимо делать подпор, просто удалил лишнее, что не касается задаваемого вопроса.