yfray
Добрый день! Подскажите пожалуйста откуда взята эта норма?
На каких диаметрах нужно устанавливать вантузы?
На каких расстояниях нужно устанавливать вантузы?
Относится ли эта норма только к водоводам?
Может есть статьи в журналах/книгах в которых более подробно описывается логика установки вантузов?


СП 31.13330.2021
11.12 Вантузы и их аналоги следует предусматривать в повышенных переломных точках профиля на воздухосборниках. Диаметр воздухосборника следует принимать равным диаметру трубопровода, высоту 200-500 мм в зависимости от диаметра трубопровода.

При обосновании допускается применять воздухосборники других размеров.

Диаметр запорной арматуры, отключающей вантуз от воздухосборника, следует принимать равным диаметру присоединительного патрубка вантуза.

Требуемая пропускная способность вантузов должна определяться расчетом или приниматься равной 4% максимального расчетного расхода воды, подаваемого по трубопроводу, считая по объему воздуха при нормальном атмосферном давлении.

Если на водоводе имеется несколько повышенных переломных точек профиля, то во второй и последующих точках (считая по ходу движения воды) требуемую пропускную способность вантузов допускается принимать равной 1% максимального расчетного расхода воды при условии расположения данной переломной точки ниже первой или выше ее не более чем на 20 м и на расстоянии от предшествующей не более 1 км.

Примечание - При уклоне нисходящего участка трубопровода (после переломной точки профиля) 0,005 и менее вантузы не предусматриваются; при уклоне в пределах 0,005-0,01 в переломной точке профиля взамен вантуза допускается предусматривать на воздухосборнике кран (вентиль).
nagger
Первый раз с ЮАР? Вопросы без контекста не имеют смысла. Ответы будут уровня "оттуда, таких, сяких, потому что".
Водяной
Цитата(yfray @ 27.2.2026, 9:41) *
Добрый день! Подскажите пожалуйста откуда взята эта норма?
На каких диаметрах нужно устанавливать вантузы?
На каких расстояниях нужно устанавливать вантузы?
Относится ли эта норма только к водоводам?
Может есть статьи в журналах/книгах в которых более подробно описывается логика установки вантузов?

На любых в теории. Но вантузы обычно ставят на магистралях, а не на подводках к зданиям.
Вантузы не привязаны к расстояниям, они привязаны к изломам профиля. в теории часто ставить не имеет смысла, но нормативно это не регламентировано.
Нет, вантузы ставятся на распределительных сетях тоже.
Надо искать в литературе по водоснабжению населенных пунктов.