Полная версия этой страницы: Измеритель избыточного давления в ПВУ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > ОВК
CTACSTAR
Проектом в ПВУ предусмотрена установка измерителей избыточного давления в "обслуживаемом помещении" (ПРОМА-ИДМ-016-ДИ-0,25 -Н-4Х), от производителя ответа не получил, прошу помочь разобраться - для чего они нужны? Какой функционал? В контроллерах они прописаны, показания с них где-то должны учитываться. Что они дают? Как они должны правильно быть установлены?
Skaramush
А обслуживаемое помещение у Вас, часом, не с требуемым избыточным давлением? Что обслуживает ПВУ?
CTACSTAR
Цитата(Skaramush @ 3.3.2026, 17:54) *
А обслуживаемое помещение у Вас, часом, не с требуемым избыточным давлением? Что обслуживает ПВУ?


Аквазал - 5 бассейнов. Вроде как не требуется избыточное?
ИОВ
Цитата(CTACSTAR @ 3.3.2026, 19:10) *
Аквазал - 5 бассейнов. Вроде как не требуется избыточное?

Скорее всего, требуется - по СП 60.13330.2020:
Цитата
7.3.3 Для чистых помещений и помещений с кондиционированием следует предусматривать положительный дисбаланс, если в них отсутствуют выделения вредных и взрывоопасных газов, паров и аэрозолей или резко выраженные неприятные запахи.
CTACSTAR
Цитата(ИОВ @ 3.3.2026, 21:51) *
Скорее всего, требуется - по СП 60.13330.2020:


Хорошо, пусть требуется. Но никак не пойму - где и как эти измерители давления должны быть установлены? У меня 2 идентичных ПВУ на одно это помещение, этих Промо - 4 штуки - по 2 на установку. Где-то в начале вентканалов и в конце линии? Положительный дисбаланс подразумевает, что приточки должно быть больше вытяжки, но как эти измерители помогут определить эти параметры?
ИОВ
Цитата(CTACSTAR @ 3.3.2026, 21:12) *
... никак не пойму - где и как эти измерители давления должны быть установлены? ... Где-то в начале вентканалов и в конце линии?

На Вашей же схеме указано - в обслуж. помещении.
С остальным не помогу, я не автоматчик. И бассейны проектировать не приходилось.
CTACSTAR
Цитата(ИОВ @ 4.3.2026, 12:26) *
На Вашей же схеме указано - в обслуж. помещении.
С остальным не помогу, я не автоматчик. И бассейны проектировать не приходилось.


Понятно, что в помещении. Тут вопрос - эти измерители должны измерять разницу давления в канале вентиляции и в "обслуживаемом помещении", т.е. по аналогии с обычным датчиком давления - один канал измеряет давление в вентканале, а второй измеряет атмосферное в зале и выдает разницу? Или они должны измерять разницу в самом помещении и атмосферным давлением за пределами помещения - на улице? Вот тут вопрос.
ИОВ
Положительный дисбаланс в помещении означает полож. избыточное давление в этом помещении по отношению к смежным сообщающимся помещениям и наружной среде.
CTACSTAR
Цитата(ИОВ @ 4.3.2026, 12:58) *
Положительный дисбаланс в помещении означает полож. избыточное давление в этом помещении по отношению к смежным сообщающимся помещениям и наружной среде.


Понял, спасибо! Будем пробовать.