SKINER
Уважаемы коллеги, прошу разъяснить мне как специалисту по проектированию внутренних сетей электрики:
1. Есть вентситема вытяжная - сам двигатель вентилятора, привод заслонки, частотный регулятор - на каком расстоянии от двигателя вентситемы может располагаться частотный регулятор, если можно на максимально большом 150 м и более;
2. Как правильно на однолинейной схеме отобразить фидер подключения от щита распределительного - от автомата запитан частотник, а от него уже идут две линии до двигателя и заслонки или должно быть как то по другому?
3. Для приточной системы на каком расстоянии от самой системы допустимо располагать шкаф управления?

straus
1. Максимальное расстояние от частотника до двигателя написано в документации на частотник. Но чем ближе - тем лучше.

2. Вопрос не понят. Как отобразить на схеме, или как должно быть запроектировано?

3. Организационно - на любом. Технически - смотреть ограничения конкретного оборудования.

И двигатель и заслонка подключены к одному частотнику? Как?

P.S. "прошу разъяснить мне как специалисту по проектированию внутренних сетей электрики" - точно специалисту?