Подскажите, а как на практике выполняется регулирование давление конденсации в водоохлаждаемых холодильных машинах, данфос предлагает вот такую схему с водорегулирующим клапаном (поз.7). Но такие гуглятся до размера 1", а как на больших машина на МВт-ы мощности это выполняется? Часто же ставят по 5-6 холодильных машин, к ним общая группа насосов и общая группа сухих охладителей по принципу включения холодильная машина+насос и так далее ступенчато, а далее уже если регулируется то только общая обратка от сухих охладителей. И в схемах я не видел что бы закладывали какое-то регулирование расхода на холодильную машину.
В самой холодильной машине есть какой-то регулятор расхода охлаждающей воды или делают перепуск газа мимо конденсатора или еще какие то решения?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
классика же, трехходовой клапан с приводом и регулятором. или хочется хардкор за многоденег - клапан с прямым приводом?
Цитата(LordN @ 6.3.2026, 9:46)

классика же, трехходовой клапан с приводом и регулятором. или хочется хардкор за многоденег - клапан с прямым приводом?
До такого я додумался да, просто вдруг велосипед изобретаю и делают по другому. В паспортах на холодильные машины такого узла в принципе пока не нашел ни как встроенного элемента, ни как требования к обвязке.
А трехходовой работает так же по датчику давления в нагнетательном трубопроводе?
Ну и еще удивило что при наличии регуляторов давления и температуры прямого действия по сути до 200 мм тут почему-то максимум 40мм клапан попадался.
в принципе годится любой клапан с прямым приводом и выносным термоэлементом, например, как на вашей схеме, только по-хорошему термоэлемент надо крепить не на нагнетание, а на жидкость. хотя там может быть и не термо, а прессо, тогда да, можно и нужно на нагнетание. похоже что ваша схема как раз с прессоэлементом.
если контроллер-датчик-электропривод, то датчик температуры на жидкость фреона, если датчик давления, то лучше на нагнетание клапан лучше на сторону обратки, хотя.. смотреть надо, если это корабельный вариант, со свободным сливом за борт или в емкость, то лучше на обратке, если это замкнутая система - градирня/драйкулер, то лучше на подаче. хотя хоть так хоть эдак температура не выше +50 в любом случае...
Спасибо подытожу для тех кто тоже заинтересуется таким вопросом.
Способы регулирования давления конденсации для конденсаторов с водяным охлаждением.
Регулируется расход охлаждающей воды через конденсатор следующими способами:
1 Если у нас проточный расход воды из водоема или например забортная вода ставим двухходовой клапан. (Клапан ставим на обратке и делаем еще подъем трубы после него что бы вода не сливалась из конденсатора)
2 Если у нас градирня и сохраняем постоянный проток воды через конденсатор ставим трехходовой клапан. (или двухходовой, или дископоворотный затвор + перемычка для циркуляции)
Управление клапанами или через прямой привод или через электрический
Управление или по температуре жидкостной линии после конденсатора или по давлению в линии нагнетания до конденсатора
Цитата
что бы вода не сливалась из конденсатора
+ разрыв струи нужен где-то после г.з. иначе воду вытащит из гидрозатвора